Buenos dias:

Tengo una duda con como calcular el volumen de un pozo de recogida de aguas pluviales de un aparcamiento. El CTE en el documento HS5 menciona el cálculo del volumen mediante la expresión V= 0,3*Caudal

¿Esta fórmula sirve para un pozo solo pluvial? Se supone que el caudal se cálcula con la expresión del area*Intensidad pluviométrica*indice de escorrentia / 3600?

El agua que entra en el aparcamiento procede de la rampa. Esta tiene unos 200m2, la localida es Gandia, el índice pluviométrico son 170mm/h. Me saldrian aproximadamente 9,40 l/s. Usando la formula del volumen tengo 0,3*9,4=2,82dm3 (¿un pozo de 1,3*1,3*1,66?) ¿Es correcto?

Si no lo es ¿Como se calcula?
por
#146504
Teniendo en cuenta lo que indica el CTE te faltaría multiplicar el caudal de la bomba por 1.25, con lo que saldría 3,53 dm3, es decir menos de 4 l. Con este valor te saldría un pozo muy pequeño. Por ello, lo que debes asegurarte es que la bomba a instalar no supere un número de maniobras superior a 12 en cada hora.
por
#146546
Pero lo tengo que estar haciendo mal, es un volumen de agua ridículo
por
#146549
El problema lo he resuelto como sigue:

Según las tablas de Isoyetas Gandia (que es donde está el pozo) está en la Isoyeta 100. La zona climática es B. La intensidad pluviométrica que le corresponde es 220mm/h. Como la intensidad pluviométrica es diferente de 100mm/h hay que aplicar un factor corrector a la superficie de captación de agua. La superfice aproximada de la rampa del aparcamiento es de 85m2. El factor de corrección es:

F=220/100=2.2
Superficie de cálculo = 85 * 2.2 = 187m2
Caudal (l/s) = 187 * 220 * 1 / 3600 = 11.42l/s
Volumen del pozo = 0.3 * 11.42 = 3.42dm3

Como me tengo que asegurar de que la bomba no arranque más de 12 veces en una hora, el caudal que puedo recoger en el pozo en una hora es

11.42l/s * 3600s/h = 41.112l/h
41.112l/h / 12 = 3.426litros = 3,42m3

Se propone la instalación de dos pozos de medidas 1.4 * 1.4 * 1.8 m

¿Es asi?
Avatar de Usuario
por
#146568
Hola Enrique,

parece ser que si. Si miras este post veras que la formula Vu=0,3*Qb da un resultado en m3 y no en dm3 como pone en el CTE.

http://www.soloingenieria.net/foros/viewtopic.php?t=15946

Saludos
por
#146690
Hola Franele:

Muchas gracias por resolverme la duda.

Por otra parte pido perdón al administrador por crear un tema cuando lo que quería hacer es contestar a Franele
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro