Hola compañeros.
Pido disculpas por la tardanza en cerrar este asunto.
Puesto en contacto con comercial de la empresa fabricante de las nuevas baterías instaladas para reemplazar las que se habían roto, entendí tras su explicación que no era necesario realizar instalación de ventilación en este espacio puesto que las baterías SBS son de tipo hermético, es decir, no emanan vapores al exterior, excepto en caso de malfuncionamiento (rotura de la batería por golpes o sobretensión del cargador, envejecimiento de válvulas, etc.). No existe salida de vapores al exterior en el proceso de funcionamiento normal de la batería (proceso de carga y descarga).
Comprobé que la tensión de carga de las baterías es correcto (en torno a 6´47 (V) para cada batería), por lo que no existe riesgo de deterioro de éstas.
Por otro lado, la instalación de ventilación al exterior no es compatible con la máquina de aire acondicionado existente, cuya misión es mantener una temperatura en la sala en torno a los 18 (ºC).
Finalmente, se ha de tener en cuenta que en caso de emanación de gases por accidente, las ocho baterías existentes no provocarían una acumulación de gases en proporción suficiente para hacer daño a la salud de los trabajadores que ejercen su profesión en los espacios colindantes a esta sala cuyo volumen es superior a los 1.000 (m3).
Dejo así este asunto cerrado.