Necesito haceros una consulta acerca de normativa.

Hemos tenido la rotura y escape de gases de las 8 baterías que dan servicio (en caso de fallo de red eléctrica) a la sala de telefonía (de unos 4x3 (m2)) de la empresa, donde no había ventilación al exterior.

Se han repuesto las baterías y me han solicitado redacte informe para instalar ventilación al exterior.

¿Sabéis en qué normativa puedo encontrar información relacionada con la ventilación de este tipo de locales?
por
#264955
UNE-EN 50272-2:2002
Requisitos de seguridad para las baterías e instalaciones de baterías. Parte 2: Baterías estacionarias.

http://www.norwatt.es/index.php?option= ... &Itemid=25





http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos ... tp_617.pdf
Al final del documento viene la normativa
por
#291852
Hola compañeros.

Pido disculpas por la tardanza en cerrar este asunto.

Puesto en contacto con comercial de la empresa fabricante de las nuevas baterías instaladas para reemplazar las que se habían roto, entendí tras su explicación que no era necesario realizar instalación de ventilación en este espacio puesto que las baterías SBS son de tipo hermético, es decir, no emanan vapores al exterior, excepto en caso de malfuncionamiento (rotura de la batería por golpes o sobretensión del cargador, envejecimiento de válvulas, etc.). No existe salida de vapores al exterior en el proceso de funcionamiento normal de la batería (proceso de carga y descarga).

Comprobé que la tensión de carga de las baterías es correcto (en torno a 6´47 (V) para cada batería), por lo que no existe riesgo de deterioro de éstas.

Por otro lado, la instalación de ventilación al exterior no es compatible con la máquina de aire acondicionado existente, cuya misión es mantener una temperatura en la sala en torno a los 18 (ºC).

Finalmente, se ha de tener en cuenta que en caso de emanación de gases por accidente, las ocho baterías existentes no provocarían una acumulación de gases en proporción suficiente para hacer daño a la salud de los trabajadores que ejercen su profesión en los espacios colindantes a esta sala cuyo volumen es superior a los 1.000 (m3).

Dejo así este asunto cerrado.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro