Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#100287
Adjunto link:

http://imagenes.solostocks.com/zoom/5/4 ... 680245.jpg

¿ese 6000 que aparece quiere decir que el PIA aguanta un impulso tipo rayo de valor máximo 6 kV?

¿qué sería el "3" que aparece debajo?

Gracias.
Avatar de Usuario
por
#100300
El 6000, es la caracteristica de corte en Icc. Se da ese Nº de acuerdo a las especificaciones IEC/EN 60898.
por
#100332
Lo comúnmente llamado: Poder de corte.
por
#100431
Y el 3? en el pdf dice que es la clase de limitación, a que se refiere con eso?
por
#100449
osca escribió:Y el 3? en el pdf dice que es la clase de limitación, a que se refiere con eso?


Selectividad de Clase 3, para teoricamente conseguir selectividad entre automáticos de este tipo y los de caja moldeada y demás. No me pidas que te explique como lo hacen por que la verdad es que no tengo ni la menor idea.
por
#100453
Y los de caja moldeada que clase de selectividad tienen? Es decir a la hora de elejir los magnetotérmicos por su selectividad se debe de tener además de su In, la clase de selectividad??