Para una instalación interior de una nave industrial, en el que hay dos tipos de cableado:

- Hilo de cobre para iluminación de oficinas que discurre por tubo corrugado empotrado en las paredes y por el falso techo.

- Manguera para iluminación de nave que discurre por tubo de pvc rigido por las paredes de la nave.

¿Que tablas de cálculo o método utilizo para saber la intensidad máx. admisible de los cables?
Avatar de Usuario
por
#122794
ITC 19 y su Guía.
Punto 2.2.3 Tabla 1
Revisar también Norma UNE UNE 20.460 -5-523