Tengo una duda respecto a que norma utilizar para determinar la intensidad máxima de los cables para alumbrado exterior en instalación enterrada: la ITC-BT-09 indica que se deben tomar de la ITC-BT-07, la cuál hace referencia a la UNE 20435. Sin embargo esta norma está derogada y ha sido sustituida por la UNE 211435 desde Febrero de 2008, pero ésta última, por una parte ,está enfocada a cables de distribución de las compañias eléctricas y, por otra parte, no tiene intensidades máximas admisibles para los cables de menos de 16 mm2 de sección. Entonces, 2 preguntas:
¿Para los cables para alumbrado hay que seguir utilizando la derogada UNE 20435 ya que la UNE 211435 está más enfocada a redes de distribución?
¿En caso de tener que utilizar la UNE 211435, como se halla la intensidad máxima admisible en cables de menos de 16 mm2 de sección?
Muchas gracias de antemano por las respuestas.
por
#153534
Entiendo que si la norma ha sido sustituida tienes que usar la norma que este vigente, esto es la UNE 211435. Aunque el ambito de aplicacion no sea exactamente el mismo

¿Cuando dices secciones menores de 16 te refieres a aluminio o a cobre?. si es aluminio es lógico que no vengan pues
en el punto 1 de la ITC-BT 07 se dice que la seccion mínima a utilizar es de 6 para cobre y 16 para aluminio.
No he visto la norma pero si no viene secciones menores de 16 para cobre entonces yo usaria las tablas que vienen en la ITC BT 06 que estan sacadas de la norma antigua.