Buenas de nuevo.

Pues eso; ¿sabe alguien si Endesa acepta la cesión de CT prefabricados?

Gracias.
Última edición por ITIERomán el 16 Abr 2009, 11:35, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#155515
¿prefabricados o compactos? los prefabricados de hormigon por supuesto......
por
#157398
Si que los acepta.

Un cliente nuestro acaba de colocar uno al módico precio de 70.000€ pagados dos años antes de ser colocado, en la fachada en el muro de cierre de la zona comunitaria de un edificio de viviendas

Saluds
Avatar de Usuario
por
#157412
Oscar11166 escribió:Si que los acepta.

Un cliente nuestro acaba de colocar uno al módico precio de 70.000€ pagados dos años antes de ser colocado, en la fachada en el muro de cierre de la zona comunitaria de un edificio de viviendas

Saluds


:shock: :shock: ¿Qué tenía el núcleo de oro, o alimentaba a toda la comarca?

Pobres hipotecados de las viviendas!! Luego vendrán Pizarros a sentar cátedra.

Paíssss!!!!
Avatar de Usuario
por
#157497
Jope 70.000 euros, menudo CT.
por
#157855
OJO! Endesa tiene una norma muy específica para CTs compactos (FND004) y sólo están calificados los centros de Ormazabal y Schneider con diseños específicos para Endesa. :partiendo
Avatar de Usuario
por
#157862
Oscar11166 escribió:Si que los acepta.

Un cliente nuestro acaba de colocar uno al módico precio de 70.000€ pagados dos años antes de ser colocado, en la fachada en el muro de cierre de la zona comunitaria de un edificio de viviendas

Saluds


Claro Óscar, y no has mencionado nada de lo que ha gastado en zanja MT, zanja BT, tendido conductores, trabajos conexión, servidumbre,..., ¿no iba dentro de los 70.000 euros?, :ein pues ingenuo tu cliente por aceptar semejante oferta (¿no fue capaz de encontrar nadie más barato? :shock: ), y cándido el que lea esto y se lo crea así por las buenas :roll:

Y tonta yo :twisted: , por perder el tiempo con estas cosas :mrgreen: :mrgreen: ¡es que no aprendo! :nono2 ;) :saludo
por
#158857
Buenos días, en las normas particulares de Endesa, capítulo IV artículo 2.5 indica que podrá instalarse el centro previo acuerdo de las compañías. Hace referencia a la norma FND004.
Al menos en Málaga no lo admiten en edificio prefabricado. Se suele instalar en edificio de obra civil ocupando un hueco de 2.30 metros de ancho x 3.20 de largo. Además de las marcas referidas existen otros fabricados por Areva que los suministra una firma con sede en Málaga.

El límite de potencia son 630 Kvas y 4 salidas en baja tensión. Puedes alimentar las centralizaciones desde el centro de transformación sin utilizar la CGP, siempre que las líneas vayan por zonas comunes.

Además en el acuerdo de cesión Industria, exige que se firme una clausula donde indica que este tipo de centro solo será para alimentar a los servicios eléctricos del edificio, es decir, Endesa no puede sacar redes de baja tensión del centro.
por
#158934
Perdona que te corrija Folmedo, pero he tenido problemas y por eso he hecho incapié en que sólo Ormazabal y Schneider lo tienen calificado Areva lo oferta pero el producto No está calificado(pedidle el anexo de calificación). En cuanto a envolvente prefabricada Endesa no tiene norma precisa pero sí tiene calificada por ejemplo la solución de mb de Ormazabal en Miniblok y en minisub (superficie y subterraneo) y sé que en la zona de Sevillana (Endesa) se han colocado bastantes minibloks.

Un saludo
por
#158947
Yo tengo bastante experiencia en proyectos para Sevillana-Endesa, te puedo garantizar que los centros prefabricados compactos en edificios prefabricados de hormigón, al menos en las provincias de Granada y Málaga no los admiten, solo los admiten integrados en edificios de obra civil. Respecto a los equipos compactos de Areva indicar que los suministra Selma y los admite pertectamente Endesa. He instalados varios sin problemas.

Ya se que la FND004 reconoce esos modelos de centro de transformación, pero en esta zona no los admiten.

Así mismo indicar que en el Málaga, Industria aplica las normas literalmente, por lo que como te exigen un acuerdo para utilizar este tipo de centros, Endesa solo llega al acuerdo en las condiciones que he especificado antes.
Avatar de Usuario
por
#158959
Puede que ambos tengais razón porque es vergonzoso que en cada comunidad una misma empresa tenga distintas normas y/o criterios técnicos, con lo favorable que les es la legislación, encima tenemos que aguantar esto, habida cuenta de la calidad y cumplimientos con que cuentan todos estos equipos.

Unos cuantos adjetivos que se me ocurren:

Incomprensible, absurdo, intolerable, incalificable, ilógico, ridículo, inadmisible, inexcusable, imperdonable, increíble, inaudito, sorprendente, impresionante, tremendo, extravagante, desatinado, descabellado, insensato, disparatado, inconcebible :evil:
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro