- 10 Jul 2009, 07:19
#172392
Hay que diferenciar claramente que es una instalacion enterrada (que puede tener tubo para la proteccion mecanica) de una instalacion empotrada bajo tubo o conducto. La primera es para cuando tenemos la canalizacion enterrada a una profundidad minima de 40 centimetros, con lo cual, el resto la tendremos que considerar empotrada bajo tubo o conducto, ya sean en paramentos verticales como horizontales. Bien a raiz de esto, segun el REBT del año 1973, las intensidades maximas admisibles para conductores con tension asignada 0.6/1Kv, con aislamiento de polietileno reticulado RIGIDOS (RV 0.6/1KV) segun la tabla II de la MIE BT 017 para un conductor tripolar o tetrapolar de 6 mm2 es de 41A, pero, tenemos que aplicar los factores de correccion de la intensidad maxima admisible, primero por agrupamiento de mas conductores que segun la MIE BT 017 ap. 2.1.4 seria un factor 0.90 si tenemos de 4 a 7 conductores y un factor de 0.7 si hay mas de 7 conductores, y luego el factor de correccion por valores de temperatura diferente de 40ºC, que vienen reflejados en la tabla III.
Por lo cual, a simple vista, el de la OCA ha visto mas cosas que tu no nos has descrito, todo esto bajo mi parecer, pero a simple vista hay muy poco margen con esos 41A que soporta el conductor. Saludos.