Buenas,

Tengo una instalación de alumbrado de emergencia en un hotel, y la propiedad quiere que haga dicha instalación con cable 0,6/1kV grapado directamente a paredes y techos. Aparte de anti estético, hay alguna normativa que me lo prohíba?

Un saludo
por
#172479
En la guía de la ITC-BT 28 tienes una tabla explicatoria de los tipos de canalizaciones y el cable a emplear
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/A ... ep04R2.pdf

e) Las canalizaciones deben realizarse según lo dispuesto en las ITC-BT-19 e ITC-BT-
20 y estarán constituidas por:
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, colocados bajo
tubos o canales protectores, preferentemente empotrados en especial en las zonas
accesibles al público.
- Conductores aislados, de tensión asignada no inferior a 450/750 V, con cubierta de
protección, colocados en huecos de la construcción totalmente construidos en
materiales incombustibles de resistencia al fuego RF-120, como mínimo.
- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados,
colocados directamente sobre las paredes.


En la tabla de la página 21 de la guía de la ITC-BT-28 se permite en instalación en superficie los cables armados colocados directamente sobre las paredes RZ1-K (AS) DZ1-K (AS)

Luego se podría colocar grapado directamente si el cable es RZ1-K o DZ1-K 0,6/1 kV
por
#172493
osca escribió:Los cables RZ1-K y DZ1-K no son armados.


osca tienes toda la razón, no concuerda mucho la descripción de RZ1-K DZ1-K con cable armado
Mirando en una casa comercial un cable que cumpla las dos condiciones (RZ1-K DZ1-K y armado) podría ser:
RZ1FA3Z1-K (AS) / RZ1F3Z1-K (AS)
CONSTRUCCIÓN:
1.- CONDUCTOR:
Cobre flexible clase 5 según UNE-21022 para instalación fija (-K).
2.- AISLAMIENTO:
Polietileno reticulado (R).
3.- ASIENTO DE ARMADURA:
Poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1).
4.- ARMADURA:
Fleje corrugado de acero galvanizado (F3) en multipolares o de aluminio (FA3) en unipolares.
5.- CUBIERTA:
Poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1).

Otro RZ1MZ1-K (AS) / RZ1MAZ1-K (AS)
1.- CONDUCTOR:
Cobre flexible clase 5 según UNE-21022 para instalación fija (-K).
2.- AISLAMIENTO:
Polietileno reticulado (R). Identificación por coloración.
3.- ASIENTO DE ARMADURA:
Poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1).
4.- ARMADURA:
Alambres de acero galvanizado (M) en multipolares, y de aluminio (MA) en unipolares.
5.- CUBIERTA:
Poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1).

¿Es una errata de la guía, ya que un cable RZ1-K DZ1-K no es armado, o simplemente indica el aislamiento y la cubierta del cable a emplear, sin especificar el armado del cable?
por
#172497
Hombre me imagino que sea una errata, por que dan la descripción de un cable completo, no solo la cubierta, si quisieran especificar la cubierta ubiesen puesto la R o la D.
Avatar de Usuario
por
#172802
Más que una errata parece ser que les molestaba escribir la designación completa.
Se os ha olvidado un armado más que también es bastante común:
RZ1FZ1-k(AS) para multipolares. 2 flejes de acero galvanizado aplicados en forma de hélice y solapado uno sobre otro.
RZ1FAZ1-K(AS) para unipolares. 2 flejes de aluminio aplicados en forma de hélice.
Por otro lado, lo que más entrejode del REBT es que indique en la ITC-BT 28 que:
"---- Conductores rígidos aislados, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV, armados, colocados directamente sobre las paredes..."
Si son conductores rígidos a que se refiere a la rigidez por el hecho de ser armados o a que sean conductores de clase 1 o clase 2, porque si es así, el cable RZ1-k(AS) y el DZ1-k(AS) no lo es...
Yo lo que creo que eso otro de los armados es más de lo mismo, se les han escapado cosillas...
Palabras clave
Temas similares