pato escribió:Yo entiendo que, si la linea que vas a proyectar, supera los 0,7 kM, estarás obligado a instalar un interruptor seccionador en cabecera.
O por lo menos por aquí se las gastan tal que así.
Pero, no las tengo todas conmigo, a ver
si algún otro compañero lo corrobora o corrige.
Saludos
Efectivamente pato, en el paso aereo subterráneo, donde comienza mi línea ( aproximadamente 500 metros) existe interruptor seccionador. Por ello según instrucciones de iberdrola, yo tengo que quitar y eliminar el cable actualmente colocado y que da servicio, cable PPFV, y conectar mi nuevo conductor. No se a lo mejor es eso, pero la verdad es que a mi me parece un poco confuso.
Podrías comentarme algo sobre lo propuesto en el mensaje inmediatamente anterior al que me acabas de responder???
Tengo que dar una solución al dimensionado de las lineas de baja y por ello decantarme entre que secciones y fusibles colocar.
Saludos.