Buenos días,

Voy a realizar una línea subterránea de media tensión 13,2 kV en Provincia de Zamora (Iberdrola), y me han enviado la propuesta técnica con las siguientes condiciones:


TRIFASICA (MVA) MONOFÁSICA (KA)

Potencia de diseño 200000 16000
Potencia máxima de cortocircuito 2382 -
Intensidad de cortocircuito - 2225

- Tiempo máximo de desconexión, en caso de defecto de la corriente máxima de falta de 0,5 seg
- Distancia desde punto de conexión hasta interruptor de cabecera, por línea 0,7 km

No os parece que los datos de la tabla (MVA) y (KA) están equivocados????

Dudo en que distancia es la de conexión hasta interruptor de cabecera, ¿alguien podría aclarármelo? Yo entiendo que es la distancia desde donde yo tengo que conectar la nueva línea hasta el interruptor de cabecera que ellos ya tienen instalado en la línea que va a abastecer la nueva, ¿no?


Un saludo.
Última edición por edugdc el 30 Sep 2009, 17:03, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#186679
Yo entiendo que, si la linea que vas a proyectar, supera los 0,7 kM, estarás obligado a instalar un interruptor seccionador en cabecera.

O por lo menos por aquí se las gastan tal que así.

Pero, no las tengo todas conmigo, a ver ;) si algún otro compañero lo corrobora o corrige.

Saludos
por
#186691
pato escribió:Yo entiendo que, si la linea que vas a proyectar, supera los 0,7 kM, estarás obligado a instalar un interruptor seccionador en cabecera.

O por lo menos por aquí se las gastan tal que así.

Pero, no las tengo todas conmigo, a ver ;) si algún otro compañero lo corrobora o corrige.

Saludos



Efectivamente pato, en el paso aereo subterráneo, donde comienza mi línea ( aproximadamente 500 metros) existe interruptor seccionador. Por ello según instrucciones de iberdrola, yo tengo que quitar y eliminar el cable actualmente colocado y que da servicio, cable PPFV, y conectar mi nuevo conductor. No se a lo mejor es eso, pero la verdad es que a mi me parece un poco confuso.

Podrías comentarme algo sobre lo propuesto en el mensaje inmediatamente anterior al que me acabas de responder???

Tengo que dar una solución al dimensionado de las lineas de baja y por ello decantarme entre que secciones y fusibles colocar.

Saludos.