Intentaré explicarme. Antes de nada, te recomiendo que veas la itc-bt-18 de la guía técnica.
Primero deberías tener una instalación de puesta a tierra independiente (recomendación) de las que tengas en el CT (herrajes y neutro), partiendo de que las tienes, lo que te obliga el cype (o eso interpreto) es que cuando salgas con la línea desde el CT al cuadro general de la nueva nave, lleves también el conductor de protección que estará conectado (al principio de la línea) a la toma de tierra de la instalación.
Lo que comentas de que sale un cable trenzado desde el CT a las naves existentes, casi con seguridad no lleven tierra, pero sí que deberá haberla en los cuadros generales de esas naves desde donde parten los circuitos interiores, me explico, habrá una instalación de puesta a tierra de la instalación donde sale un cable que conecta a una caja con el puente seccionador de tierra y desde esa caja a un bornero de tierra (o lo que tengas) del cuadro general de esa nave existente, desde ese punto saldrán todos los conductores de protección de los circuitos interiores, aunque no tengas conductor de tierra de la línea que sale del CT a ese cuadro general.
Si no puedes acceder a la puesta a tierra de las instalación desde el CT, difícilmente vas a poder salir con el conductor de protección desde el cuadro BT del CT al cuadro de la nave, por lo que puedes llevar la línea sin este conductor, si lo llevaras (como te he comentado en el párrafo anterior) puede ir dentro del mismo tubo que las fases y neutro.
Con respecto a la potencia que comentas, la longitud de la línea y en aluminio, creo que tanto la sección como los tubos son insuficientes.