- 08 Feb 2010, 10:45
#206068
Si te estás planteando comprobar si el angular L70.7 que plantea Iberdrola para las derivaciones, te va a servir para tu línea, siento decirte que a no ser que tengas un tense muy muy bajito, va a ser que no!
Yo lo estuve mirando en su día... Al final se trata de resolver un problema de resistencia de materiales. Búscate por internet las tablas de dimensiones y resistencias de los perfiles en L, y considera que tienes una ménsula (el perfil en L estaría empotrado en el apoyo, y saldría en voladizo hacia ambos lados).
Comprueba el perfil a cortante y a flector (también deberías hacerlo a torsor, pero eso es más movida...) y verás que lo que resiste es muy poquito!!
¿Conclusión? Ponle una cruceta recta y así dormirás tranquilo!! Personalmente, este tipo de perfiles los pondría únicamente para vanos flojos que vayan a algún PI, pero muy flojos!! Ya te digo que no recuerdo ahora mismo el esfuerzo que saqué en su día, pero era pequeñito!
Espero haberte servido de ayuda!!
Un saludo!