SI ALGUIEN CONOCE ALGUN FABRICANTE DE APOYOS,CRUCETAS DE MEDIA TENSION , PARA ZONA IBERDROLA LEVANTE , DONDE SE PUEDAN SACAR LOS ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS ANGULARES L70.7 QUE UTILIZA IBERDROLA EN SUS PROYECTOS TIPO. ME VALDRIA ASI MISMO CUALQUIER DOCUMENTO TECNICO DE DONDE SE PUEDA SACAR



UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS
Avatar de Usuario
por
#205846
Escribe en minúsculas.

Utiliza el buscador, porque en otros hilos se a hablado de fabricantes de apoyos de media tension.

Prueba con Fammsa y Jovir, aunque hay bastantes mas.

:saludo
Avatar de Usuario
por
#205887
Yo en tu lugar me pondría en mano de profesionales del sector que te asesoren. :yep
Avatar de Usuario
por
#205896
EPPAB escribió:SI ALGUIEN CONOCE ALGUN FABRICANTE DE APOYOS,CRUCETAS DE MEDIA TENSION , PARA ZONA IBERDROLA LEVANTE , DONDE SE PUEDAN SACAR LOS ESFUERZOS HORIZONTALES Y VERTICALES DE LOS ANGULARES L70.7 QUE UTILIZA IBERDROLA EN SUS PROYECTOS TIPO. ME VALDRIA ASI MISMO CUALQUIER DOCUMENTO TECNICO DE DONDE SE PUEDA SACAR



UN SALUDO Y MUCHAS GRACIAS


:shock: :shock: :shock:
torero torero torero
por
#206068
Si te estás planteando comprobar si el angular L70.7 que plantea Iberdrola para las derivaciones, te va a servir para tu línea, siento decirte que a no ser que tengas un tense muy muy bajito, va a ser que no!
Yo lo estuve mirando en su día... Al final se trata de resolver un problema de resistencia de materiales. Búscate por internet las tablas de dimensiones y resistencias de los perfiles en L, y considera que tienes una ménsula (el perfil en L estaría empotrado en el apoyo, y saldría en voladizo hacia ambos lados).
Comprueba el perfil a cortante y a flector (también deberías hacerlo a torsor, pero eso es más movida...) y verás que lo que resiste es muy poquito!!
¿Conclusión? Ponle una cruceta recta y así dormirás tranquilo!! Personalmente, este tipo de perfiles los pondría únicamente para vanos flojos que vayan a algún PI, pero muy flojos!! Ya te digo que no recuerdo ahora mismo el esfuerzo que saqué en su día, pero era pequeñito!

Espero haberte servido de ayuda!!
Un saludo!
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro