Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#225351
Aunque dependiendo de la instalación será importante, en general lo veo un gasto evitable, ya que luego tienes otro magnetotérmico en cada una de las ramas (estoy hablando teniendo en mente un unifilar creado con DMELEC).

Gracias y un saludo.
Avatar de Usuario
por
#225355
La respuesta en general, es NO.. pero habrá que ver matices...

Si es el primero de cuadro... , si.. porque es el IGA..

Si hay diferencial... habrá que ver , por que ese MT igual esta para proteger el ID..

Pero como Norma genérica, una agrupación NO tiene porque tener un MT

Por cierto....
carlounis escribió:estoy hablando teniendo en mente un unifilar creado con DMELEC.
DM, NO es ( ninguno ne realidad) un soft para diseñar la estructura de un Unifilar... :nono .. el unifilar lo diseñas Tú, y el te lo calcula , comprobando si cumple las dimensiones...
Avatar de Usuario
por
#225373
carlounis escribió:estoy hablando teniendo en mente un unifilar creado con DMELEC.


Esta opción en el Dmelect se puede desactivar.
Avatar de Usuario
por
#225449
Es obligatorio instalarlo para poder dejar sin tensión todo el cuadro?

A veces lo instalo por este motivo, pero no estoy seguro de que sea obligatorio al 100 %. :shock: :shock: :shock:
Avatar de Usuario
por
#225450
Es obligatorio instalarlo para poder dejar sin tensión todo el cuadro?

A veces lo instalo por este motivo, pero no estoy seguro de que sea obligatorio al 100 %. :shock: :shock: :shock:
Avatar de Usuario
por
#225456
Bekenise escribió:Es obligatorio instalarlo para poder dejar sin tensión todo el cuadro?

A veces lo instalo por este motivo, pero no estoy seguro de que sea obligatorio al 100 %. :shock: :shock: :shock:
Si te refieres al IGA, si.. es obligado.. hay un hilo por ahí donde se discutía sobre esto.. , parece que pudiese haber dudadas ala hora de interpretar... sobre si la ITC se refiere al general o cuadros también...
Pero vamos.. mas allá de esas dudillas... TODO cuadro ha de tener un IGA.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro