#226205
Es que no me aclaro, tengo que llevarlo 100 metros enterrado bajo tubo a otro edificio dentro de una planta industrial para alimentar una potencia de 720 KW, lo he puesto tetrapolar.

Por otra parte, creo que dentro de la planta industrial no se considera red subterránea, con lo que tendría que poner instalación interior, tipo D, es correcto?
por
#226208
No te lies, tu lo que quieres hacer es llevar una linea trifasica de un edificio a otro y lo puedes hacer perfectamente con el tipo de instalacion subterraneo y ya esta. No tiene porque ser una red subterranea.
Avatar de Usuario
por
#226211
Para esa potencia tan grande, no va a haber un cable tetrapolar o los fabricantes no lo tendrán.
Yo lo llevaría unipolar, más cuando probablemente tengas que llevar varios conductores por fase.

Si lo llevas enterrado, pues nada, deberías tener en cuenta lo que indica la ITC-BT 19(intensidades), 20 y 21 deberías tomar sistema de instalación tipo D.
De todas formas dependiendo de la resistividad térmica del terreno, temperatura del terreno , profundidad tendrás una intensidad u otra. Al final todas dan unos valores bastante parecidos( quiero decir ITC-BT 07, UNE 211435, UNE 20460-5-23....)
por
#226215
OK,gracias a los 2, lo pondré unipolar entonces, y tipo D. Una última pregunta, a qué potencia estimáis como límite para usar cable tetrapolar??
Avatar de Usuario
por
#226216
carlounis escribió:OK,gracias a los 2, lo pondré unipolar entonces, y tipo D. Una última pregunta, a qué potencia estimáis como límite para usar cable tetrapolar??


en mi empresa a partir de 25mm2 de seccion se empieza a colocar unipolar, pero habría que tener en cuenta algunas cosas.
Avatar de Usuario
por
#226220
Puedes utilizar lo que quieras. La recomendación es más bien práctica.
Entre unipolares y multipolares pueden existir diferencias(diferentes Int. admisibles, diferencias en las impedancia..), pero bueno, la recomendación es más para poder encontrar el producto en el mercado y su fácil instalaciòn.

No es por límite de potencia es más por sección (que depende de la potencia) pero a ojo para 720 kW te va a salir una intensidad muy grande por lo que los conductores serán de una sección también grande, por lo que:
-Por operatividad un conductor tetrapolar de sección mayor a 50 mm2 ya empieza a ser intratable (p. ejem 4x50 mm2)
En cambio varios conductores unipolares se manejan mejor.

-Por stock de suministradores de material y fabricantes.
No suelen tener en stock esas disposiciones y de hacerse se hacen bajo pedido(con lo cual te piden un mínimo de longitud de fabricación) y al final son todo historias.

Cuando te salga una sección en tetrapolar a 50 mm2 en adelante cambia a unipolar.
por
#226325
Si puedes instalar conductores de aluminio, sin duda será más económico, aunque algo más complicado de trabajar porque es más rígido, sobre todo en grandes secciones.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro