Corriente elevada en neutro de autotrafo (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#232079
Tengo un autotransformador de 80 kVA 230V-400V YN0.
Las cargas están bastante equilibradas (midiendo consumos en primario, por ejemplo 47A, 40A,44A y por el neutro 44A).
Pero resulta que por el neutro circula prácticamente la misma intensidad que por una de las fases.
Me ha descolocado bastante. ¿A qué puede ser debido?. ¿Es problema de armónicos?.
¿Es perjudicial para la instalación?. ¿Le pongo un filtro?.
:brindis
:brindis
Avatar de Usuario
por
#232096
Pues la verdad es que es intrigante el tema si tu dices que están bien equilibradas, pues es un poco misterioso el tema.

Se me ocurresn 2 cosas:

1.- Cojes las 3 fases+neutro de, es decir toda la terna del secundario junta y la pones un pinza R-S-T-N a la vez, a todos juntos como si revisaras las redes de un aldo público y ves que pasa (si se anulan o da muy diferente de cero).

2.-Con un analizador de redes pudes graficar un periodo de funcionamiento, 24 horas o lo que sea, y ver como influyen esos posibles armónicos si los hay (esos cabritos impares...ummmh :nono2 ). Además viendo la referencia de las horas tal vez sepas que eventos suceden el los momento más cambiantes o diferentes.

Si el 2 no es el nº1 sería una tierra por algún lado, descartados ambos puffff.... habría que sentarse con papel y boli a pensar un poco en ello (con el libro aquel de Enrique Ras soble trafos jajajaja).

Saludos y perdóname que no te sea capaz de responder nada más elaborado en este momento, me pillas a pie cambiado.
Avatar de Usuario
por
#232099
Si fuesen armónicos los causantes serían cargas de electrónica de potencia monofásicas (pueden estar dentro de máquinas trifásicas) que provocan un 3er armónico y un retorno de distorsión por el neutro.

Haz lo que dice Filemón.
Avatar de Usuario
por
#232115
Equilibradas ¿en modulo y angulo?

¿has puesto fasimetro para ver el coseno de phi ?a ver si vas a tener una corriente con un angulo muy raro y dos de las fases estan muy cerca en posición angular y la suma con la tercera no sale cero... se que es muy raro esta opción pero no te cuesta nada con el analizador de redes medirlo.... a mi me paso esto una vez con unos joios ingleses pero con 400 A por el neutro (mas que por las fases) , que se quemo el polímetro que los oficiales pusieron en 250 y cuando lo metieron en el neutro puff.....
Avatar de Usuario
por
#232198
Esta mañana le he puesto el chisme a medir, cuando vea los resultados los comentaré.
Gracias de nuevo.
:brindis :brindis :brindis
Avatar de Usuario
por
#232361
Sólo son valores de un día, pero creo que lo tengo más clarito.El analizador me da menos valor que la pinza.
Lo que si que no mide los ángulos (kyoritsu 6300).
¿Veis algo anómalo?.
La corriente del neutro es la azul. El resto corriente de fases.
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#232411
Existe un desfase de entre 15º y 32º entre las fases, por eso la suma vectorial no es cero.(0º,105º y-120º por ejemplo).

:brindis
Avatar de Usuario
por
#232420
¿Puedes subir los valores de THD y de armónicos? ¿Y la forma de onda?
Avatar de Usuario
por
#232421
Pues no, mi trasto no da para eso.
Lo del ángulo lo he sacado con las formulitas y dando valores a la ecuación.
El trasto (nunca mejor dicho) es un Kyoritsu 6300 y únicamente saca un archivo .csv con datos que los paso a Excel.
Pobre que es uno.
:brindis
Avatar de Usuario
por
#232697
¿qué tipo de cargas hay ?
Para mi como han comentado, creo que puede ser por dos razones:
- Alta tasa de armónicos
- Haya altas cargas inductivas o capacitivas, que provoquen un desfase no de 120º entre cada fase, provocando a su vez que la intensidad por el neutro no sea nula aún siendo muy parecidas los modulos de las intensidades.
Avatar de Usuario
por
#232698
Son dos bloques de un hotel. Es trifásico 127/230 y lleva autotrafo 230/400.
(El autotrafo está a 4 m de distancia del trafo de Gesa).
Llevan 120 habitaciones: (secador, nevera, luz, toma corriente, poco más) por habitación.
Motores de piscina, grupo de presión contra incendios, grupo de presión de AFCH, dos bombas de agua de pozos a algibe(de AFCH).
Iluminación de pasillos y exteriores (todo fluorescente de bajo consumo).
2 ascensores.
2 cajas de ventilación de extracción.
2 módulos para activar-desactivar relés de puertas de contra incendios.

Poco más.
:brindis :brindis
Avatar de Usuario
por
#232699
ito escribió:Son dos bloques de un hotel. Es trifásico 127/230 y lleva autotrafo 230/400.
(El autotrafo está a 4 m de distancia del trafo de Gesa).
Llevan 120 habitaciones: (secador, nevera, luz, toma corriente, poco más) por habitación.
Motores de piscina, grupo de presión contra incendios, grupo de presión de AFCH, dos bombas de agua de pozos a algibe(de AFCH).
Iluminación de pasillos y exteriores (todo fluorescente de bajo consumo).
2 ascensores.
2 cajas de ventilación de extracción.
2 módulos para activar-desactivar relés de puertas de contra incendios.

Poco más.
:brindis :brindis

No son cargas susceptibles de generar armónicos y menos un 3er que es lo que parece que "hayga".
Avatar de Usuario
por
#232700
Aclarame un par de cosas ITO:

1º Si se trata de un autransformador conexión YN0, supongo que el primario será 230/400 v y haces uso de una salida a tres hilos donde distribuyes 230 v en tres fases (sin neutro) ¿es así?

2º Si fuera así, estas midiendo en el primario el desequilibrio que transmite el secundario. Es decir, el analizador deberías conectarlo en el secundario, allí creo que verás que las cargas no estan equilibridas y que tienes distintas intensidades por fase, debrás solucionar esto para tener una I de neutro próxima a 0.

Saludos :brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro