#240471
Hola a tod@s,

Estoy ejecutando una instalación de BT en sistema TN-S, y al ser la parte de AT existente, no se ha calculado el valor de la resistencia PaT máximo exigible para la tierra de servicio.

He leído la ITC-BT-18 y lo único que se nombra es:

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a:
- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.


Podría alguien orientarme para calcular el máximo valor de la resistencia de PaT de servicio de un sistema TN-S.

Por otro lado he inspeccionado visualmente la instalación de AT consistente en 3 transformadores de 1600 KVa y he apreciado que la tierra de servicio y la de protección es un único electrodo. Siempre había visto y ejecutado la tierra de servicio y la de protección como tierras independientes. ¿Veis normal que empleen la misma tierra para servicio y herrajes?
por
#240505
fmarrerov escribió:Hola a tod@s,

Estoy ejecutando una instalación de BT en sistema TN-S, y al ser la parte de AT existente, no se ha calculado el valor de la resistencia PaT máximo exigible para la tierra de servicio.

He leído la ITC-BT-18 y lo único que se nombra es:

Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a:
- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.


Podría alguien orientarme para calcular el máximo valor de la resistencia de PaT de servicio de un sistema TN-S.

En la ITC BT 8, Prescripciones generales, dice:
# La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 ohmios en las proximidades de la central generadora o del centro de transformación, así como en los 200 últimos metros de cualquier derivación de la red.
# La resistencia global de tierra, de todas las tomas de tierra del neutro, no será superior a 2 ohmios.


Por otro lado he inspeccionado visualmente la instalación de AT consistente en 3 transformadores de 1600 KVa y he apreciado que la tierra de servicio y la de protección es un único electrodo. Siempre había visto y ejecutado la tierra de servicio y la de protección como tierras independientes. ¿Veis normal que empleen la misma tierra para servicio y herrajes?
No es lo apropiado ya que en caso de falta en A.T. vas a transferir tensiones a la instalación de B.T. y entonces tendrías que demostrar la no aparición de tensiones de paso y contacto peligrosas en toda la instalación.
Avatar de Usuario
por
#240542
fmarrerov escribió:Por otro lado he inspeccionado visualmente la instalación de AT consistente en 3 transformadores de 1600 KVa y he apreciado que la tierra de servicio y la de protección es un único electrodo. Siempre había visto y ejecutado la tierra de servicio y la de protección como tierras independientes. ¿Veis normal que empleen la misma tierra para servicio y herrajes?

REAL DECRETO 3275/1982, MIE-RAT 13
Código: Seleccionar todo6.3 Interconexión de las instalaciones de tierra.

Las puestas a tierra de protección y de servicio de una instalación deberán interconectarse, constituyendo una instalación de tierra general.

Excepcionalmente, de esta regla general deben excluirse aquellas puestas a tierra a causa de las cuales puedan presentarse en algún punto tensiones peligrosas para las personas, bienes o instalaciones eléctricas.

En este sentido se preverán tierras separadas, entre otros, en los casos siguientes:

Los señalados en la presente Instrucción para Centros de Transformación.
Los casos en que fuera conveniente separar de la instalación de tierra general los puntos neutros de los devanados de los transformadores.
Los limitadores de tensión de las líneas de corriente débil (telefónicas, telegráficas, etc.) que se extienden fuera de la instalación.
En las instalaciones en las que coexistan instalaciones de tierra separadas o independientes, se tomarán medidas para evitar el contacto simultáneo inadvertido con elementos conectados a instalaciones de tierra diferentes, así como la transferencia de tensiones peligrosas de una a otra instalación.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro