fmarrerov escribió:Hola a tod@s,
Estoy ejecutando una instalación de BT en sistema TN-S, y al ser la parte de AT existente, no se ha calculado el valor de la resistencia PaT máximo exigible para la tierra de servicio.
He leído la ITC-BT-18 y lo único que se nombra es:
Este valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a:
- 24 V en local o emplazamiento conductor
- 50 V en los demás casos.
Podría alguien orientarme para calcular el máximo valor de la resistencia de PaT de servicio de un sistema TN-S.
En la ITC BT 8, Prescripciones generales, dice:
# La resistencia de tierra del neutro no será superior a 5 ohmios en las proximidades de la central generadora o del centro de transformación, así como en los 200 últimos metros de cualquier derivación de la red.
# La resistencia global de tierra, de todas las tomas de tierra del neutro, no será superior a 2 ohmios.
Por otro lado he inspeccionado visualmente la instalación de AT consistente en 3 transformadores de 1600 KVa y he apreciado que la tierra de servicio y la de protección es un único electrodo. Siempre había visto y ejecutado la tierra de servicio y la de protección como tierras independientes. ¿Veis normal que empleen la misma tierra para servicio y herrajes?
No es lo apropiado ya que en caso de falta en A.T. vas a transferir tensiones a la instalación de B.T. y entonces tendrías que demostrar la no aparición de tensiones de paso y contacto peligrosas en toda la instalación.
Palabras clave
Temas similares
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados
Permisos de mensaje
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro