Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#259123
Buenos días,
Quiero equipar una protección de corriente de retorno de neutro en el transformador de potencia de una central generadora. El transformador es un YNd11 relación 66/4,4 KV de 8 MVA.

He estado mirando catalogos y he encontrado una recomendación de ajustar el disparo de la protección en 20% de In con una curva normalmente inversa, lo que correspondería a unos 13 A en mi instalación. ¿Sería correcto utilizar un toroidal 50/5?¿Es correcto utilizar ese valor?

Un saludo
por
#259656
Xabielec escribió:Buenos días,
Quiero equipar una protección de corriente de retorno de neutro en el transformador de potencia de una central generadora. El transformador es un YNd11 relación 66/4,4 KV de 8 MVA.

He estado mirando catalogos y he encontrado una recomendación de ajustar el disparo de la protección en 20% de In con una curva normalmente inversa, lo que correspondería a unos 13 A en mi instalación. ¿Sería correcto utilizar un toroidal 50/5?¿Es correcto utilizar ese valor?

Un saludo

Bueno pues hablando con proveedores y gente que sabe algo, os detallo las conclusiones:

-Los toroidales que se ponen para esta función suelen ser 100 o 150 /5. En otras relaciones son mucho mas caros.
-El relé se tara para un 10-20% de In.

Un saludo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro