Xabielec escribió:Buenos días,
Quiero equipar una protección de corriente de retorno de neutro en el transformador de potencia de una central generadora. El transformador es un YNd11 relación 66/4,4 KV de 8 MVA.
He estado mirando catalogos y he encontrado una recomendación de ajustar el disparo de la protección en 20% de In con una curva normalmente inversa, lo que correspondería a unos 13 A en mi instalación. ¿Sería correcto utilizar un toroidal 50/5?¿Es correcto utilizar ese valor?
Un saludo
Bueno pues hablando con proveedores y gente que sabe algo, os detallo las conclusiones:
-Los toroidales que se ponen para esta función suelen ser 100 o 150 /5. En otras relaciones son mucho mas caros.
-El relé se tara para un 10-20% de In.
Un saludo