Hola Veinel, por concretar un poco mas:
¿El motor esta conetado en estrella? Si es así, está conectado en estrella para 400 V, entonces podrías conectarlo en triángulo y alimentar a 230 directamente, al final las bobinas del motor se van a alimentar a 230 V en cualquiera de las dos situaciones.
Si por el contrario el motor está pensando para trabajar a 400V en triángulo....a mi no se me ocurre otra que la solución que aportas tu, instalar un trafo DD 230/400V, no veo necesidad de instalar una estrella en el secundario, a menos que necesites el neutro para algo.
Como curiosidad, ¿donde estás que solo te dan 230V entre fases? quedan pocos sitios ya. Hasta donde yo conozco, la antigua electra del Viesgo tenia redes así.
Un saludo, a ver que dice el resto de gente.