- 05 Mar 2012, 08:55
#297023
La medida irá en el mismo CT, y unirás mediante conductores de sección mínima 6 mm2 (dependerá de las distancias a colocar el tarificador), con malla para evitar influencias, los trafos de tensión e intensidad, con el tarificador.
El cuadro de medida o tarficador, irá en el CT, ya que es el lugar idóneo para consultar medidas, por parte de la comercializadora, ¿No creees?...
"En realidad, la contrata de la distribuidora lleva a cabo las medidas... y en realidad, si superas los 450 kW contratados, colocarás un dispositivo modem para el envío de esa información vía telefónica", Deberás consultar las Condiciones Técnicas de la Distribuidora Eléctrica, Todas tienen sus proyectos Tipo que nos sirven de guía y nos condicionan a mínimos exigidos a la hora de redactar y ejecutar.
Por lo general, se instala una batería fija de condensadores en el CT, para eliminar la reactiva que genera el propio trafo, y otra, regulable, en el propio cuadro general de mando y protección de tu instalación.
Consulta a tu profesor estas dudas, ya que es él, el que realmente puede ayudarte, y no nosotros.
Saludos.