Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#304461
Hola, en una conversión aérea-subterránea tengo puestas autoválvulas en el apoyo, el centro de transformación más lejano lo tengo a un kilómetro del apoyo. Mi pregunta es: ¿La autoválvulas del apoyo me protegen contra sobretensiones el centro de transformación más lejano?
por
#304474
Pues yo te diria que ese trafo está totalmente desprotegido, se deberían colocar otras autoválvulas en el CT y siempre lo más cerca posible de los terminales del transformador. Saludos.