Hola, buenos días.:

Tenemos un transformador de 1250 kVAs, desde el cual se sale con 6 hilos de 150 mm² por fase, a un interruptor de 2000A.

Nos ocurre el siguiente fenomeno: desigual reparto de intensidad por cada cable.

FASE R - (225 A y 112 A) + (400 A y 253 A) + (72 A y 320 A)
FASE S - (260 A y 230 A) + (348 A y 200 A) + (200 A y 400 A)
FASE T - (127 A y 125 A) + (177 A y 162 A) + (263 A y 265 A)

Hay que tener presente que cada medida entre parentesis es un par de cables que estan unidos a la pletina del trafo por el mismo tornillo. Las medidas son al lado del transformador y no son fiables al 100%. Pero lo que si es fiable es el calentamiento elevado (50ºC en aislamiento de cable) en los de mas intensidad frente a calentamiento moderado (35ºC) en los de menos intensidad.

Hemos repasado aprientes, terminales, aprietes de terminales, etc...

Solo nos queda cambiar las pletinas del trafo, que no son de bronce, sino unas artesanales de cobre, que ya estaban cuando nosotros conocimos la instalación.

A alguien le ha pasado algo así?

Un saludo.

Bueno me respondo a mi mismo.:

Hemos cambiado las pletinas del trafo por unas de bronce, y el problema se ha solucionado de raíz. :moil
Avatar de Usuario
por
#304735
Curioso.
por
#305110
Curioso caso, ¿ podría ser que la superficie de las pletinas no fuese uniforme y el terminal no apoyase perfectamente? Pero es raro. Un saludo

Joseba
Avatar de Usuario
por
#305210
Si el terminal no apoyaba bien, se oiría un chisporroteo. ¿No?
Avatar de Usuario
por
#305239
Hola.:

No se oía chisporreteo niguno.

El tema es que la pletina de cobre no se ajustaba al perno de fase del trafo, las tuercas de apriete estaban oxidadadas, una serie de circunstacias vamos.

Ademas había mucho efecto skin en la pletina de cobre.

Un saludo.
Avatar de Usuario
por
#305398
pmaker escribió:Ademas había mucho efecto skin en la pletina de cobre.

Y cómo os habeis dado cuenta de esto??
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro