Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#312023
Buenas a todos, os realizo una consulta a ver si veo un poco de luz:

Tenemos un autotrafo que según placa de caracteristicas tiene potencia nominal de 50 KVA. El tema es que posee dos devanados, uno de ellos trifásico a 220V y según placa características a 25 KVA y otro devanado a 380V y en la placa pone 50KVA.

El devanado de 220 lo tenemos bastante cargado y se ha adquido una máquina nueva de aire acondicionado y queremos montarla en el devanado de 380 que está má libre de carga. La pregunta es que, si al tener la parte de 25KVA saturada, ¿le puedo meter más carga por la parte de 380 que aguanta hasta 50KVA? Porque si el trafo da 25 KVA a 220 y 50 KVA a 380 no será de75 KVA en total ¿no?.

Espero haberme explicado bien, espero vuestra ayuda.....

Un saludo
por
#312048
hola, se necesitaria confirmar cual es la tensión de alimentación de red, si es en alta tensión o es otra tensión diferente en BT.
Lo corriente en trafos de este tipo con dos tensiones de salida es que lo nominal es la tensión mayor con determinada intensidad nominal segun la potencia, y que admite la tensión menor sin superar la intensidad nominal, (ya que solo hay undevanado por fase con toma intermedia) por eso la potencia viene a ser la mitad aproximadamente.
Es decir que si no es una autotrafo, sino un trafo con secundario bitensión, tal como indicas con 25 kVA de carga ya esta al 100 %.
Si pones mas datos de la placa, se puede concretar mas todavía.

Saludos.
por
#312174
Buenas, sí en primario tiene 25 KV.

Aclarado el tema con el servicio técnico del fabricante del trafo. A 220V solo puede tener 25 KVA como máximo de manera unitaria y a 380V 50 KVA, si utilizo los dos devandados para alimentar de manera indistinta cargas, la suma de ambas conexiones han de ser como máximo 50 KVA, es decir que si utilizo a 220V al máximo con los 25 KVA, en teoria solo podría utilizar otros 25 KVA en el secundario de 380 V.

Es una instalación antigua y complicada, el problema en que el servicio de emergencia que está cubierta con Grupos electrógenos es de 220 trifásico, por eso están tan distribuido el devanado secundario del trafo de 220V, pero se ha quedado pequeño ya......habrá que reformar un poco la instalación.

Un saludo y gracias por contestar.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro