Buenas, sí en primario tiene 25 KV.
Aclarado el tema con el servicio técnico del fabricante del trafo. A 220V solo puede tener 25 KVA como máximo de manera unitaria y a 380V 50 KVA, si utilizo los dos devandados para alimentar de manera indistinta cargas, la suma de ambas conexiones han de ser como máximo 50 KVA, es decir que si utilizo a 220V al máximo con los 25 KVA, en teoria solo podría utilizar otros 25 KVA en el secundario de 380 V.
Es una instalación antigua y complicada, el problema en que el servicio de emergencia que está cubierta con Grupos electrógenos es de 220 trifásico, por eso están tan distribuido el devanado secundario del trafo de 220V, pero se ha quedado pequeño ya......habrá que reformar un poco la instalación.
Un saludo y gracias por contestar.