Hola mi problema es el siguiente ,el conductor neutro se recalienta en exceso que tuvo que ser remplasado porque se derritio el aislante
tengo un tablero trifasico de 220Y/127 de 125 amperes los calibres de cable es del #4 y el neutro es #8 ,tome una pinza amperimetrica
y la medida en amperes es de fase L1 56 amperes fase L2 52 amperes fase L3 60 amperes Neutro 46 amperes
la cuestion es la siguiente si mis cargas estan muy poco desiquilibradas poruqe la corriente de mi neutro es un tanto alta pero aun asi no es suficiente para que el conductor se le derrita el aistalente soportando como nominal 55 amperes y del #4 85 amperes a que se debera cierto problema de antemano gracias.