Buenos dias,

tengo que hacer la instalación de emergencias en una nave industrial en planta sobre rasante cuya ocupación es de 20 personas y tiene un riesgo bajo de incendio.

Según el RSCIEI:

16.1 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación los sectores de incendio de los edificios industriales cuando:
b) Estén situados en cualquier planta sobre rasante, cuando la ocupación, P, sea igual o mayor de 10 personas y sean de riesgo intrínseco medio o alto.

En mi caso son 20 personas y riesgo bajo de incendio.

16.2 Contarán con una instalación de alumbrado de emergencia:
a) Los locales o espacios donde estén instalados cuadros, centros de control o mandos de las instalaciones técnicas de servicios (citadas en el anexo II.8 de este reglamento) o de los procesos que se desarrollan en el establecimiento industrial.
b) Los locales o espacios donde estén instalados los equipos centrales o los cuadros de control de los sistemas de protección contra incendios.

Entiendo que solo tendría que iluminar salidas de evacuación y puntos como extintores, cuadros eléctricos, centralitas ...

Pero me parece tan extraño que no tenga que iluminar un recorrido de evacuación ni mantener una iluminación de alumbrado antipático...

creo que lo tengo claro, pero necesitaría un punto de visión diferente al mio.

Siempre un placer.
Avatar de Usuario
por
#350739
Parece que tienes razón. Ahora el reglamento es de mínimos, puedes ponerla a tu criterio, si considerad que repercute en la seguridad.
Avatar de Usuario
por
#350743
En principio, pienso igual que tú.
Como te decía pipas, son mínimos.

Tan sólo recuerda que tb sería de aplicación el RD 486/97 que indica en el anexo IV. Iluminación en lugares de trabajo " Los lugares de trabajo, o parte de los mismos, en los que un fallo del alumbrado normal suponga un riesgo para la seguridad de los trabajadores dispondrán de un alumbrado de emergencia de evacuación y seguridad".

Además cerciórate que no haya una normativa local de aplicación y con carácter voluntario están las normas UNE EN 1838 y UNE En 50172 e IEC 62035.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro