Saludos Romsat, te diré de lo que me acuerdo y he leído por ahí. Un gran desbalance de carga te generara gran cantidad de corriente circulando por el conductor neutro generándose de esa manera perdidas por I2R ya que dichas corrientes no se estarían cancelando como en un circuito trifásico. También debes considerar que como la impedancia en las tres fases no sería igual esto resultaría en desbalances de voltajes entre las fases y el punto neutro. Junto a esto se estaría generando corrientes de secuencia negativa, las cuales al llegar a un transformador por su secundaria en estrella por el conductor neutro, induciría en la primaria en delta, corrientes de circulación que estarían disipándose en forma de calor.
En el caso del generador, imagínate si un eje tiene una de sus caras más pesada que el resto. Al tener una demanda mayor de energía, el campo magnético en el alternador se deflexiona tomando una forma elíptica envés de redonda como normalmente es (esto tendrá un efecto mecánico en la chumaceras junto con vibraciones). A su vez, las corrientes de secuencia negativa producirían exceso de calor tanto en el estator como en el rotor. Sin pensar en el efecto que tendría en la regulación de voltaje si el transformador de corriente del regulador coincide con la fase sobrecargada.
Espero haberte ayudado en algo.
¡El conocimiento es derecho de todos!
Espera que por ahí viene más.... 