DI de viviendas de 35 y 50 no acepta Unión Fenosa (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#37080
Hola a todos y enhorabuena por el magnífico foro que tenéis montado.
Soy ingeniero de instalaciones y trabajo en una inmobiliaria.

Unión Fenosa no nos admite derivaciones individuales de 35 y 50 para viviendas. La oba esta practicamente terminada y practicamente todas las derivaciones son de esas dimensiones. El técnico dice que no y que es que no, aunque el REBT diga que ¨sí.

¿Os ha pasado algo semejante alguna vez?

saludos
Avatar de Usuario
por
#37091
Pues si el rbt dice que si,estas cuumpliendo la ley con lo cual el tecnico puede decir lo que quiera que si tu cumples normativa no puede hacer nada.
O por lo menos eso creo yo,
por
#37094
Miguel18 escribió:Unión Fenosa no nos admite derivaciones individuales de 35 y 50 para viviendas. La obra esta practicamente terminada y practicamente todas las derivaciones son de esas dimensiones.

Que longitud y potencia tienen esas DI para que tengas casi todas con esas dimensiones?
Avatar de Usuario
por
#37096
Tiene algo que decir una electrica de las derivaciones individuales????
Quien tiene que ver es el reglamento que te fija una caida de tensión y en funcion de eso tendrás que calcularla, salga lo que salga. Como decía Mayra , si vaca vaca, si coche coche.
por
#37105
Saludos

Según el art14 del REBT las Cías Eléctricas tienen facultada para realizar especificaciones sobre instalaciones de enlace, bien es cierto que dichas normas deben ser aprobadas y publicadas oficialmente, y en el caso UFENOSA desconozco si actualmente lo están (este tema ya ha salido con anterioridad), como lo están las de Iberdrola, Sevillana, Fecsa, Unelco,..

La justificación de que las derivaciones se limiten a 25 mm2 de sección va en concordancia con el tema de que los bornes de conexión de la aparamenta de medida hasta ciertos límites de potencia (centralizaciones de contadores, CPM,..siempre va equipada con bornes con capacidad hasta de 25 mm2.
Avatar de Usuario
por
#37108
Bueno, roberto, literalmente dice que pueden proponer especificaciones.... y que además tienen que publiarse en el BOE.... y que en todo caso dichas especificaciones deben ajustarse a los preceptos reglamentarios.
por
#37109
Repondo a jmamores
La potencia es de 9200w (por preinstalacion de aire acondicionado) y las distancias superan los 41 metros, sobretodo a partir de la cuarta altura y hay ocho alturas
por
#37112
La justificación de que las derivaciones se limiten a 25 mm2 de sección va en concordancia con el tema de que los bornes de conexión de la aparamenta de medida hasta ciertos límites de potencia (centralizaciones de contadores, CPM,..siempre va equipada con bornes con capacidad hasta de 25 mm2.

Efectivamente esto es cierto y lo teniamos previsto, por eso metimos una reducción de sección a 25 cercano al ICP para que la compañia no tenga problemas, pero ni por esas.
por
#37113
Saludos raveri

Estoy de acuerdo el tema es lo que se interpretaría por proponer u obligar, yo también entiendo que no deberían ser vinculantes (que supongo que realmente no lo serán) y por tanto ser recomendaciones.

Pero tampoco entiendo que en ningun caso esos límites que exige la Cía incumpla los preceptos del REBT.

Que conste que yo tampoco estoy de acuerdo pero la verdad es que yo he visto bastante habitual el compensar entre derivación individual a 25 mm2 e instalación interior según permite la ITC-BT-19, entre otras cosas porque cuando pedías la posibilidad de tirar líneas de 35 mm2 por los patinillos con sus tubos y demás la gente se ponía de uñas.
Avatar de Usuario
por
#37114
Efectivamente en la normativa particular de Union Fenosa, que sepa yo sin publicar en el BOE todavía, especifican que si la sección de las DI resulta por caida de tensión superior a 25 mm, se intenten hacer varias centralizaciones en altura.

:cry: :cry:
por
#37116
Miguel18 escribió:La potencia es de 9200w (por preinstalacion de aire acondicionado)

Sabías que dependiendo del tipo de preinstalación las viviendas pueden ser de E.Básica? por lo que, dependiendo de tu caso, no hubieras necesitado de tanta sección.
Avatar de Usuario
por
#37119
Pues vaya, así ahora mismo la solución podría ser llevar dos linea de 25 mm².
Avatar de Usuario
por
#37167
Puede que la razón de no permitirlo sea que la sección del cable es demasiado para los terminales de los armarios de contadores.
Si la sección grande se debe a la caida de tensión...(que entiendo que así es), llega con esa sección hasta antes del contador, coloca unas regletas de conexión, y de estas a la sección necesaria para la potencia p.ej. 10 mm2,. De ahí al contador y listos.
:comunidad
por
#37514
El próximo lunes hemos quedado con el técnico para intentar dar una solución al tema sin tener que tocar las centralizaciones de contadores. Tomo nota de vuestras opiniones. Gracias
Deciros que hace nueve meses entregamos un promoción con Unión Fenosa donde había muchas DI de 35 mm2 y no tuvimos ningún problema.
Jmamores desconozco totalmente que dependiendo del tipo de preinstalación de a/a se pueda ir a básica. En la promoción hay una preinstalación de conductos con espacio en cubierta para condensadora y espacio en falso techo de baño para evaporadora. Futuras máquinas para viviendas de 1, 2 y tres dormitorios con consumo desde 1,77Kw la más pequeña hasta 3,23 Kw la mayor.
por
#37516
Miguel18 escribió:Jmamores desconozco totalmente que dependiendo del tipo de preinstalación de a/a se pueda ir a básica. En la promoción hay una preinstalación de conductos con espacio en cubierta para condensadora y espacio en falso techo de baño para evaporadora. Futuras máquinas para viviendas de 1, 2 y tres dormitorios con consumo desde 1,77Kw la más pequeña hasta 3,23 Kw la mayor.

Mira el punto 2 de este documento y saca tus propias conclusiones :mira

http://www.asorcomadrid.com/portal/inde ... 950a20a0cf
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 4 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro