Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#43469
Hola, en una instalación de unas luminarias ancladas sobre pared (no son báculos) a más de 3 metros de altura y de clase I, ¿es necesario conectarlas a tierra?

He repasado la ITC BT 09, Punto 9 y 10.

Yo entiendo que no son accesibles, por ello las partes metálicas no tienen porque estar a tierra.
Avatar de Usuario
por
#43822
Pues, no es por llevar la contraria, pero interpreto que si has de ponerlo..

la itc 9 en punto 9 dice
" Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en general. "

Este NO :nono es tu caso, pues si que esta inaccesible la tuya, pero NO es de clase II , con doble aislamiento..

LA itc, continua :
..." Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte... .."
Y no hace excepciones en el caso de ser clase I ..



:brindis
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 5 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro