- 07 May 2007, 08:27
#8487
Buenos días,
En una instalación que dispone de CT propio la previsión de cargas se dispara y el trafo se queda corto.
La instalación tiene un factor de potencia mejorado a 0,95 por lo que mi primera idea de aumentarlo para aumentar la potencia ya la he deshechado. Con un factor de potencia demasiado próximo a 1 el trafo puede reventar.
Ya se han aplicado también factores de simultaneidad para ahorrar consumos.
Cambiar el trafo no es una opción. No sé qué viabilidad tendría añadir otro pequeño en el CT para alguna parte de la instalación.
¿Alguien tiene alguna sugerencia?
Un novato...por si no se ha notado
No necesito saberlo todo, sólo saber dónde encontrar la información