Igor escribió:un recinto con puerta independiente común.
No te entiendo.. que es eso de "independiente" "común "
en fin.. sea como sea, el CC ha de terner unas dimensiones determinadas segun la ITC, y desdeluego en el no puede haber otros cuadros, SALVO el servicos comunes del edificio.
ITC BT 16 Punto 2.2.1 dice :
"Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan."
No se si esto te aclara.