Buenas tardes,
He estado revisando in situ un proyecto de BT en un edificio de 12 viviendas donde la centralización de contadores se encuentra en la planta baja.
En dicha planta también se encuentra el cuadro de servicios generales.
Si bien ambos cuadros son independientes, los han ubicado en un recinto con puerta independiente común. Mi duda es si esto cumple la normativa.

Gracias
Avatar de Usuario
por
#95024
Igor escribió:un recinto con puerta independiente común.

No te entiendo.. que es eso de "independiente" "común "
en fin.. sea como sea, el CC ha de terner unas dimensiones determinadas segun la ITC, y desdeluego en el no puede haber otros cuadros, SALVO el servicos comunes del edificio.

ITC BT 16 Punto 2.2.1 dice :
"Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan."

No se si esto te aclara.
:saludo
por
#95055
Primero de todo, gracias por la pronta respuesta.
La verdad es que el caso que he visto igual es un poco raro y no lo he sabido explicar.
En la planta baja hay varias puertas. Al abrir una de ellas se accede a un recinto pequeño (como si fuera un cuarto de las escobas aunque un poco mas grande). En este recinto, nos encontramos con el cuadro general de servicios generales y el cuadro de centralización de contadores. Ambos cuadros, de montaje superficial, se encuentran en sendas paredes de dicho recinto.
No tengo nada claro si se cumple la normativa o no.

Muchas gracias
Avatar de Usuario
por
#95061
Igor escribió:Primero de todo, gracias por la pronta respuesta.
La verdad es que el caso que he visto igual es un poco raro y no lo he sabido explicar.
En la planta baja hay varias puertas. Al abrir una de ellas se accede a un recinto pequeño (como si fuera un cuarto de las escobas aunque un poco mas grande). En este recinto, nos encontramos con el cuadro general de servicios generales y el cuadro de centralización de contadores. Ambos cuadros, de montaje superficial, se encuentran en sendas paredes de dicho recinto.
No tengo nada claro si se cumple la normativa o no.

Muchas gracias

En ese caso, te diria que revises la ITC 16 y su GUIA, comprobando bien todas las dimensiones separaciones y demás.
Si eso lo cumples, no problema.
El hecho den si de compartir habitáculo para los dos cuadros, es legal según te he comentado antes.
:saludo
por
#95324
jcriti escribió:ITC BT 16 Punto 2.2.1 dice :
"Este local que estará dedicado única y exclusivamente a este fin podrá, además, albergar por necesidades de la Compañía Eléctrica para la gestión de los suministros que parten de la centralización, un equipo de comunicación y adquisición de datos, a instalar por la Compañía Eléctrica, así como el cuadro general de mando y protección de los servicios comunes del edificio, siempre que las dimensiones reglamentarias lo permitan."

No se si esto te aclara.
:saludo

Blanco y en botella :botando
Avatar de Usuario
por
#95328
Igor escribió:Primero de todo, gracias por la pronta respuesta.
La verdad es que el caso que he visto igual es un poco raro y no lo he sabido explicar.
En la planta baja hay varias puertas. Al abrir una de ellas se accede a un recinto pequeño (como si fuera un cuarto de las escobas aunque un poco mas grande). En este recinto, nos encontramos con el cuadro general de servicios generales y el cuadro de centralización de contadores. Ambos cuadros, de montaje superficial, se encuentran en sendas paredes de dicho recinto.
No tengo nada claro si se cumple la normativa o no.

Muchas gracias


:?:
¿te refieres al armario de contadores donde se alojan...?
¿en un cuarto de escobas? ¿dimensiones? ¿número de contadores?
¿por qué crees que no cumple?¿porque está junto el cuadro de escalera y los contadores? ¿por las dimensiones del cuarto?
Disculpa, pero no entiendo mucho la pregunta. ¿puedes adjuntar un croquis?
:comunidad
por
#95337
Igor escribió:Buenas tardes,
He estado revisando in situ un proyecto de BT en un edificio de 12 viviendas donde la centralización de contadores se encuentra en la planta baja.
En dicha planta también se encuentra el cuadro de servicios generales.
Si bien ambos cuadros son independientes, los han ubicado en un recinto con puerta independiente común. Mi duda es si esto cumple la normativa.

Gracias


A ver igor, explícate mejor. Si algo es independiente, no suele ser común. común a qué?

Lo que debes hacer es:
coger las normas particulares de tu zona y comprobar que cumple, ya que la compañía es quien te va a revisar la centralización.

Saludos.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 16 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro