Hola,

Tengo una serie de circuitos con diferentes cos(phi):

-circuitos iluminación (cos(phi)=0,9)
-maquinaria (cos(phi)=0,8)
-etc.,

Me gustaría saber como se determina el cos(phi) del subcuadro que engloba estos circuitos.

Gracias.
por
#97475
Pues sumando potencias activas y reactivas de cada línea por separado y despues diviendo la potencia reactiva entre la activa

VA=W*cosfi
Avatar de Usuario
por
#97509
osca escribió:Pues sumando potencias activas y reactivas de cada línea por separado y despues diviendo la potencia reactiva entre la activa

VA=W*cosfi

que hagas la suma vectorial, de las potencias de cada rama vamos.. como te ha dicho osar.

En cuanto conoces datos que te te definan cada vector, lo tienes resuelto..
Avatar de Usuario
por
#97521
jcriti escribió:
osca escribió:Pues sumando potencias activas y reactivas de cada línea por separado y despues diviendo la potencia reactiva entre la activa

VA=W*cosfi

que hagas la suma vectorial, de las potencias de cada rama vamos.. como te ha dicho osar.

En cuanto conoces datos que te te definan cada vector, lo tienes resuelto..


:yep
por
#97538
jcriti escribió:
osca escribió:Pues sumando potencias activas y reactivas de cada línea por separado y despues diviendo la potencia reactiva entre la activa

VA=W*cosfi

que hagas la suma vectorial, de las potencias de cada rama vamos.. como te ha dicho osar.

En cuanto conoces datos que te te definan cada vector, lo tienes resuelto..


Conozco la potencia activa porque es la carga de los circuitos, tambien conozco el cos(phi), por tanto para calcular la reactiva hago la inversa del cos(phi)-> obtengo phi -> hago la tg(phi) y la multiplico por la potencia activa. Lo que pasa es que haciendolo asi para un factor de potencia de 0,8 y una potencia activa de 100 kW me sale una reactiva de 75 kW, es correcto???
Avatar de Usuario
por
#97540
Date cuenta que un cos fi de 0,8 equivale a un ángulo en el famoso triángulo de 36,87º, es bastante. Con esos datos es correcto, 100 KW de activa + cos(fi)=0,8 = 75 KW de reactiva
por
#97545
Lithium escribió:Date cuenta que un cos fi de 0,8 equivale a un ángulo en el famoso triángulo de 36,87º, es bastante. Con esos datos es correcto, 100 KW de activa + cos(fi)=0,8 = 75 KW de reactiva


Y una vez tengo las potencias activas y reactivas de cada linea, que operacion hay que hacer para sacar el cos(phi) global?
Avatar de Usuario
por
#97550
davidxd escribió:
Lithium escribió:Date cuenta que un cos fi de 0,8 equivale a un ángulo en el famoso triángulo de 36,87º, es bastante. Con esos datos es correcto, 100 KW de activa + cos(fi)=0,8 = 75 KW de reactiva


Y una vez tengo las potencias activas y reactivas de cada linea, que operacion hay que hacer para sacar el cos(phi) global?


Sumas todas las activas por un lado, y las reactivas por otro.
Divides la reactiva total entre la activa total y el resultado es la tg(fi) ok?
Ahora teniendo tg (fi) puedes sacar el ángulo fi.
Con el ángulo fi a la calculadora y sacas el cos(fi).
por
#97555
Perdon, es suma de potencias aparentes y activas, con reactivas también pero entonces al dividir esas potencias te da el seno.

Si tienes potencia aparente para hayar la activa utilizas esta formula

Pactiva= Paparente*cosfi

Si tienes activa para hayar la aparente pues despejas de la formula anterior y tienes la aparente.

Sumas todas esas potencias de cada circuitos, a esa suma haces la división entre Pactiva/Paparente y ya tienes el cos fi de ese cuadro secundario. Para hayar la de la instalación total haces lo mismo pero sumas las de todos los circuitos y vuelves a dividir y ya esta. Un saludo.
por
#97568
GRACIAS
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 11 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro