Ubicación exacta de proteccion contra sobretensiones (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
Avatar de Usuario
por
#228858
llevo un rato leyendo hilos y no doy con la tecla.

hablo con unos y me dicen que ellos lo ponen seguido al térmico general, que le dispositivo actua derivando una fuga a tierra y listo,

hablo con otros y me dicen que ellos lo ponen seguido al diferencia general, y que el dispositivo crea una derivacion que hace caer el diferencial

¿quien tiene razón, los unos, los otros, todos, ninguno, NS/NC?
Avatar de Usuario
por
#228872
Depende del tipo de descargador de sobretensiones.
Yo los que más he puesto son del tipo II en el cuadro principal y estaba entre el IGA y el Diferencial, según recomendaciones del fabricante.
Si los pones por detrás del diferencial, como el descargador descarga a tierra la sobretensión, haría saltar el diferencial.
La línea del descargador va protegida con un Int. automático magnetotérmico.
Los de tipo 1 suelen estar justo antes de la centralización de contadores.
Última edición por esaizmata el 29 Jun 2010, 17:51, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#228873
esaizmata escribió:Depende del tipo de descargador de sobretensiones.
Yo los que más he puesto son del tipo II en el cuadro principal y estaba entre el IGA y el Diferencial, según recomendaciones del fabricante.
Los de tipo 1 suelen estar justo antes de la centralización de contadores.
Si los pones por detrás del diferencial, como el descargador descarga a tierra la sobretensión, haría saltar el diferencial.
La línea del descargador va protegida con un Int. automático magnetotérmico.


¿qué es eso? ¿tiene otro nombre? :oops:
Avatar de Usuario
por
#228878
MAZINGER escribió:
esaizmata escribió:Depende del tipo de descargador de sobretensiones.


¿qué es eso? ¿tiene otro nombre? :oops:
:shock: ... :ein si, protectores contra sobre tensiones, que obliga el reglamento...
estos por ejemplo..
Avatar de Usuario
por
#228879
jcriti escribió:
MAZINGER escribió:
esaizmata escribió:Depende del tipo de descargador de sobretensiones.


¿qué es eso? ¿tiene otro nombre? :oops:
:shock: ... :ein si, protectores contra sobre tensiones, que obliga el reglamento...
estos por ejemplo..

¿donde los obliga? Uyyyy, ¿me he perdido algo?
Avatar de Usuario
por
#228880
No sé, yo lo llamo asi, la verdad que ahora me haces dudar si bien o mal, pero creo que incluso lo he visto en los catálogos de los fabricantes. Vamos son las protecciones contra sobretensiones. :oops:
Viniendo de ti, igual estoy yo equivocado, porque en otras cosas no sé, pero en esto tampoco las tengo todas conmigo.
Lo oigo en la obra y en los almacenes, pero no podría asegurarte que esta bien.
Avatar de Usuario
por
#228881
esaizmata escribió:No sé, yo lo llamo asi, la verdad que ahora me haces dudar si bien o mal, pero creo que incluso lo he visto en los catálogos de los fabricantes. Vamos son las protecciones contra sobretensiones. :oops:
Viniendo de ti, igual estoy yo equivocado, porque en otras cosas no sé, pero en esto tampoco las tengo todas conmigo.
Lo oigo en la obra y en los almacenes, pero no podría asegurarte que esta bien.

¿un magnetotérmico de toda la vida?
Sobretensión se produce por un cortocircuito. ¿es eso?
Es que me confunde lo de descargador...
Avatar de Usuario
por
#228883
No, me refiero a una "protección contra las sobretensiones" para situaciones controladas. Punto 3.2 ITC-BT 23.
Supongo que eltero también se refiera a estas. :ein

http://www.cirprotec.com/archivos/catal ... uiaITC.pdf
Aquí viene la colocación que os indicaba también.

Por otro lado, las sobretensiones pueden ser de mucha naturaleza ( atmosférica, maniobras en redes, averías en el neutro, etc...)
Última edición por esaizmata el 29 Jun 2010, 18:10, editado 1 vez en total
Avatar de Usuario
por
#228887
Hablando en cristiano... que me da que nos liamos los conceptos...
Son los que hay que poner en una inst de BT siempre que la acometida es aérea..

en que estas tu pensanso M ??

EDITO...
Te mas delantao... :?
Avatar de Usuario
por
#228888
jcriti escribió:Hablando en cristiano... que me da que nos liamos los conceptos...
Son los que hay que poner en una inst de BT siempre que la acometida es aerea..

en que estas tu pensanso M ??


Nada, nada, ya está claro... :brindis :brindis :brindis
Pues creo que estoy pensando el el futbol... mejor lo dejo y me voy a ver como pierde Portugal... :brindis
Avatar de Usuario
por
#228891
MAZINGER escribió:Nada, nada, ya está claro... :brindis :brindis :brindis
Pues creo que estoy pensando el el futbol... mejor lo dejo y me voy a ver como pierde Portugal... :brindis


jajajaj
esperemos esperemos
:brindis :brindis :brindis
Avatar de Usuario
por
#228892
esaizmata escribió:Depende del tipo de descargador de sobretensiones.
Yo los que más he puesto son del tipo II en el cuadro principal y estaba entre el IGA y el Diferencial, según recomendaciones del fabricante.
Si los pones por detrás del diferencial, como el descargador descarga a tierra la sobretensión, haría saltar el diferencial.
La línea del descargador va protegida con un Int. automático magnetotérmico.
Los de tipo 1 suelen estar justo antes de la centralización de contadores.


eso es lo que yo tenia entendido y ese funcionamiento es el que creía que protegía la instalación, hasta ahora :alarma
Avatar de Usuario
por
#228900
consulta el link que te puse arriba que está bastante bien.
La idea es que el diferencial debe proteger contra contactos indirectos.
La protección contra sobretensiones lo que hace es "derivar a tierra el pico", pero no por ello tiene que saltar ninguna protección.

http://www.cirprotec.com/archivos/catal ... uiaITC.pdf
Avatar de Usuario
por
#229243
gracias, voy a ver si me aclaro.. :cabezazo :cabezazo
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro