150 V entre neutro y tierra (Valoración de 5.00 sobre 5, resultante de 1 votos)

Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#300738
En un suministro eléctrico de compañía 230/400 V se mide entre tierra y neutro 150 V.

Os ha pasado algo similar?

Saludos.
Avatar de Usuario
por
#300743
Algo tienes en la instalación que no te está dando tierra bien
Has de mirar la toma de tierra de la instalación y del neutro si puedes.
Para ello has de soltar la instalación en el punto de entrada de la misma y medir , los valores de tierra, por un lado, y las tensiones entre fase-tierra, y neutro-tierra, si los valores son los correctos, pos a buscar por la instalación, de lo contrario tienes que investigar la centralización la puesta a tierra del edificio, y de ahí hablar con la compañía suministradora
Avatar de Usuario
por
#300753
O tienes un diferencial que no funciona bien....

O tienes una instalación de tierra, completamente aislada de ella...

A parte de una avería gorda en algún conductor de tu instalación.

Creo que necesitas un litri, y no uno cualquiera. Un electricista con todas las letras.
por
#300768
Eso es porque el sistema está muy desequilibrado, algo normal sobre todo en viviendas y al circular una corriente por el neutro te da esa diferencia de potencial.
Avatar de Usuario
por
#300802
Supongo que lo primero es mirar la tensión entre fase y tierra, entre fase y neutro y entre neutro y tierra, y así ver si el problema es del neutro o del tierra.

(3 a 1 a que el problema es del tierra).
por
#300823
Gracias por las aportaciones.

Pensé (o quizá deseé) que el problema fuera del suministro de la compañía eléctrica... ahora mismo no sé que pensar.

Los datos que tengo... son los siguientes:

Tensión fase-fase = 400 V
Tensión fase-neutro = 230

Tensión fase-tierra ≈330 V (?)
Tensíon neutro-tierra = 150 V

Cuando se averigüe el problema... espero poder contarlo por aquí.

Saludos y gracias.
Avatar de Usuario
por
#300840
.. 150 V entre neutro y tierra y 330 V entre fase y tierra...

Me parece que tienes un problema y una situación que puede ser bastante peligrosa.

¿puede que sea un problema del tierra del transformador?


(hablo por no callar, mi experiencia es casi nula).
Avatar de Usuario
por
#300847
Mide impedancia de bucle.
El neutro no está puesto a tierra. :pausa
por
#301007
Weber escribió:Mide impedancia de bucle.


Parece una opción buena para detectar el problema...

A ver que se hace...

Gracias a todos.
Avatar de Usuario
por
#301152
Yo creo que puede haber una fase a tierra. SI pudieras comprobar la tensión entre cada una de las tres fases y tierra... entre una de ellas y tierra te tendrá que dar sólo unos pocos de voltios indicativo de que está a tierra. Aunque la tierra este aguas arriba del diferencial algún disparo también suele haber.
por
#301389
En mi casa me pasa algo parecido:

Fase-neutro: 220V
Fase-masa:123V
Neutro-masa:123V

El problema está en el neutro porque el buscapolos me da tensión en el neutro y no en la masa, asique supongo que el problema será de la tierra del CT.
por
#301390
me respondo a mismo, después de pensar un poco..
Antigüamente la tensión era de 127 voltios, por lo que si te dan dos fases de 127 una con ángulo 0 y otra con ángulo -120 ya tienes los 220V con un ángulo de -30
Avatar de Usuario
por
#302690
biken escribió:Gracias por las aportaciones.

Pensé (o quizá deseé) que el problema fuera del suministro de la compañía eléctrica... ahora mismo no sé que pensar.

Los datos que tengo... son los siguientes:

Tensión fase-fase = 400 V
Tensión fase-neutro = 230

Tensión fase-tierra ≈330 V (?)
Tensíon neutro-tierra = 150 V

Cuando se averigüe el problema... espero poder contarlo por aquí.

Saludos y gracias.


Lo normal sería:

Tensión fase-tierra ~ 230 V
Tensión neutro-tierra ~ 0 V

La medida de 330 V entre fase y tierra es la misma con todas las fases?
Avatar de Usuario
por
#302691
marc9s escribió:En mi casa me pasa algo parecido:

Fase-neutro: 220V
Fase-masa:123V
Neutro-masa:123V

El problema está en el neutro porque el buscapolos me da tensión en el neutro y no en la masa, asique supongo que el problema será de la tierra del CT.



No será que tienes un sistema a 220 V entre fases, y en vez de tener fase y neutro tienes fase-fase?
por
#302692
elgervy escribió:No será que tienes un sistema a 220 V entre fases, y en vez de tener fase y neutro tienes fase-fase?


Si tuviese dos fases de 220V tendría 380V.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 1 invitado

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro