Kirium escribió:roverman escribió:Yo no hablaba de lo que aguanta el conductor, hablaba de que la potencia en trifásica es 3 veces la de fase
. Es decir, que a igualdad de sección...una trifásica suministra mas potencia.
Raiz de 3= 1,7
Lamento contradecirte compañero, pero tiene razón roverman.
La potencia de un sistema de tres fases, es ni mas ni menos que la SUMA de las potencias que aporta cada fase, esto no hay duda. Si el sistema es equilibrado, entonce Ptotal = Pfase x 3
Otra cosa distinta ( y de aquí viene el raíz 3) es que Pfase = Vfase x Ifase
Y como esas dos magnitudes no se conocen nunca directas, ya que si sabes una de Fase, la otra la sabrás de linea.
La relación entre magnitud de fase y de linea, siempre es Raíz 3 por aquello de ser la suma vectorial de dos vectores con desfase 120.
Por lo tanto si expreso al ecuación de antes , con valores de linea, será :
Ptotal = Vlinea x Ilinea / Raiz 3 x 3 => Ptotal = Vlinea x Ilinea x 1.73