En primer lugar, tienes que tener ene cuenta que existen dos TT diferentes en una instalación Fv.
Por un lado está la de lado de Red, o donde hay Ca. Es decir después del inversor.
Y por otro la de antes del inversor , la do de CC o paneles.
Esta ultima tiene como misión eliminar las tensiones residuales estáticas o de descargas atmosféricas posibles, pero NO la de proteger contra un posible derivación, como ocurre en las instalaciones BT. Ten presente, que ambos lados está separados galbanicamente, por el inversor.
Ambas tierras deben ser diferenciadas también según el reglamento.
Para la zona de Red, sigo las especificaciones de ITC 19/18 y 24. No dejando residual superior a 24V
Para la zona de CC, lo especificado en la ITC 40 y teniendo en cuanta que su misión principal es porteger contras descaragas atmosfericas, las especificaciones del reglamento sobre esto. Resistencia no superior a 10homnios.