el_crack escribió:Buenas a tods. Quería plantearos una duda que tengo acerca de la red equipotencial local en piscinas.
Esta red equipotencial puede ir unida a la red equipotencial del edificio? No veo inconveniente. (se trata de una piscina de una mancomunidad). Si por ejemplo existen dentro del volumen 2 farolas con báculos metálicos si unimos el báculo a la red equipotencial local de la piscina ya estaríamos uniendo dicha red equipotencial a la red equipotencial del resto del edificio (debido a que la instalación de alumbrado exterior tiene su red equipotencial unida a la red equipotencial del edificio, ya que este cuelga del cuadro de mancomunidad). ¿Esto sería correcto?. No veo problemas, se trata de una conexión a una masa que está unida a tierra, sería una unión equipotencial suplementaria. Aunque para incrementar la seguridad quizás sería mejor hacer la conexión equipotencial de los elementos conductores de la piscina y llevar el cable al punto de puesta a tierra. Es que como el reglamento en la ITC-30 te habla de red equipotencial local En qué punto del rebt se menciona esto?., yo no se si es válido que esta red esté unida a la red equipot. del resto del edificio. Por que si esto no fuese correcto, como sería lo correcto?.
Gracias, saludos