Instaciones eléctricas de baja, media y alta tensión; cables y accesorios, falsificaciones, métodos y técnicas de energía, data center, medida y control eléctrico
por
#231214
Hola a todos!!!

Me han surgido un par de dudas a la hora de calcular la intensidad admisible de los cables en una instalación subterránea de Media Tensión. Os las planteo a ver si alguien me puede ayudar:

PRIMERA DUDA:

Supongamos que partimos de una canalización entubada y hormigonada con un prisma de 4 tubos, y conductores HEPRZ1 20kV Al 240mm², teniendo un doble circuito tendido en los dos tubos inferiores. Según la Tabla 12 de la ITC-LAT-06, tendría que la intensidad admisible en servicio permanente y con corriente alterna para cables unipolares aislados y bajo tubo sería de 345 A.
Entiendo que además de considerar esta intensidad admisible, tendría que considerar los factores de corrección por profundidad, resistividad, etc. La duda me surge a la hora de aplicar el factor de corrección por distancia entre ternas (Tabla 10 ITC-LAT-06):
Tabla10.JPG

La duda es qué línea utilizar a la hora de tomar el factor de corrección para instalación entubada. ¿Consideráis que en la segunda parte de la tabla, "d" se refiere a la distancia entre cables, o a la distancia entre tubos? Si es distancia entre cables, entonces la fila "d=0 (En contacto)", no tendría mucho sentido, no?? ¿Cómo lo aplicáis vosotros?

SEGUNDA DUDA:
Supongamos que partimos de una canalización entubada y hormigonada con un prisma de 9 tubos, y conductores HEPRZ1 20kV Al 240mm². Según el reglamento, bajo la Tabla 12 indica:

Si se trata de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada cable o terno según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación.

¿De qué forma hacéis este estudio? Teóricamente, el tubo que queda en medio de los 9 tubos "ventila" mucho peor que el resto y tendría menor intensidad admisible, pero ¿cómo se tiene en cuenta esto? ¿hemos de rescatar los apuntes de tecnología eléctrica y electricidad y magnetismo para estudiar los campos? ouch!! ¿Alguna idea?

Un saludo!!
Regístrese y/o inicie sesión para ver archivos adjuntos.
Avatar de Usuario
por
#231355
yawito13 escribió:Si se trata de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada cable o terno según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación.

¿De qué forma hacéis este estudio?...

Si hubiera que hilar muy fino, haría ese estudio pormenorizado, distinguiendo cables periféricos de centrales. Pero creo que no es descabellado quedar del lado de la seguridad aplicando a todos los cables de la zanja el factor más desfavorable.

En el ejemplo de tu primera duda, suponiendo que la distancia entre tubos fuera 20 cm, el factor que aplicaría sería de 0,70.
por
#231376
Entonces consideras que "d" es la distancia entre tubos, y no entre cables, no?? Es que hay quien considera "d=20cm" cuando tiene los tubos en contacto, porque en ese caso la distancia de las ternas es aproximadamente de 16-20cm...

Gracias!
por
#331490
Rescato este foro.
Cuando la tabla 10 nos habla de distancia entre cables o tubos ¿se refiere al mismo plano horizontal? Es decir, en una agrupación de 9 tubos (3x3) ¿el factor por distancia entre ternos seria el de 3 ternos, aplicando a continuación el factor por profundidad?
¿Que opináis?
Un saludo.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 3 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro