#231214
Hola a todos!!!
Me han surgido un par de dudas a la hora de calcular la intensidad admisible de los cables en una instalación subterránea de Media Tensión. Os las planteo a ver si alguien me puede ayudar:
PRIMERA DUDA:
Supongamos que partimos de una canalización entubada y hormigonada con un prisma de 4 tubos, y conductores HEPRZ1 20kV Al 240mm², teniendo un doble circuito tendido en los dos tubos inferiores. Según la Tabla 12 de la ITC-LAT-06, tendría que la intensidad admisible en servicio permanente y con corriente alterna para cables unipolares aislados y bajo tubo sería de 345 A.
Entiendo que además de considerar esta intensidad admisible, tendría que considerar los factores de corrección por profundidad, resistividad, etc. La duda me surge a la hora de aplicar el factor de corrección por distancia entre ternas (Tabla 10 ITC-LAT-06):
La duda es qué línea utilizar a la hora de tomar el factor de corrección para instalación entubada. ¿Consideráis que en la segunda parte de la tabla, "d" se refiere a la distancia entre cables, o a la distancia entre tubos? Si es distancia entre cables, entonces la fila "d=0 (En contacto)", no tendría mucho sentido, no?? ¿Cómo lo aplicáis vosotros?
SEGUNDA DUDA:
Supongamos que partimos de una canalización entubada y hormigonada con un prisma de 9 tubos, y conductores HEPRZ1 20kV Al 240mm². Según el reglamento, bajo la Tabla 12 indica:
Si se trata de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada cable o terno según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación.
¿De qué forma hacéis este estudio? Teóricamente, el tubo que queda en medio de los 9 tubos "ventila" mucho peor que el resto y tendría menor intensidad admisible, pero ¿cómo se tiene en cuenta esto? ¿hemos de rescatar los apuntes de tecnología eléctrica y electricidad y magnetismo para estudiar los campos? ouch!! ¿Alguna idea?
Un saludo!!
Me han surgido un par de dudas a la hora de calcular la intensidad admisible de los cables en una instalación subterránea de Media Tensión. Os las planteo a ver si alguien me puede ayudar:
PRIMERA DUDA:
Supongamos que partimos de una canalización entubada y hormigonada con un prisma de 4 tubos, y conductores HEPRZ1 20kV Al 240mm², teniendo un doble circuito tendido en los dos tubos inferiores. Según la Tabla 12 de la ITC-LAT-06, tendría que la intensidad admisible en servicio permanente y con corriente alterna para cables unipolares aislados y bajo tubo sería de 345 A.
Entiendo que además de considerar esta intensidad admisible, tendría que considerar los factores de corrección por profundidad, resistividad, etc. La duda me surge a la hora de aplicar el factor de corrección por distancia entre ternas (Tabla 10 ITC-LAT-06):
Tabla10.JPG
La duda es qué línea utilizar a la hora de tomar el factor de corrección para instalación entubada. ¿Consideráis que en la segunda parte de la tabla, "d" se refiere a la distancia entre cables, o a la distancia entre tubos? Si es distancia entre cables, entonces la fila "d=0 (En contacto)", no tendría mucho sentido, no?? ¿Cómo lo aplicáis vosotros?
SEGUNDA DUDA:
Supongamos que partimos de una canalización entubada y hormigonada con un prisma de 9 tubos, y conductores HEPRZ1 20kV Al 240mm². Según el reglamento, bajo la Tabla 12 indica:
Si se trata de una agrupación de tubos, la intensidad admisible dependerá del tipo de agrupación empleado y variará para cada cable o terno según esté colocado en un tubo central o periférico. Cada caso deberá estudiarse individualmente por el proyectista. Además se tendrán en cuenta los coeficientes aplicables en función de la temperatura y resistividad térmica del terreno y profundidad de la instalación.
¿De qué forma hacéis este estudio? Teóricamente, el tubo que queda en medio de los 9 tubos "ventila" mucho peor que el resto y tendría menor intensidad admisible, pero ¿cómo se tiene en cuenta esto? ¿hemos de rescatar los apuntes de tecnología eléctrica y electricidad y magnetismo para estudiar los campos? ouch!! ¿Alguna idea?
Un saludo!!