por gastylima - 28 Jul 2010, 13:42
-
Perfil básico de usuario
- 28 Jul 2010, 13:42
#232390
Buenas a todo el mundo,
Es la primera vez que escribo en este foro, les cuento que son Técnico Aeronáutico especializado en Aviónica, y tengo una buena base de electricidad, pero no me dedico a esto. Tengo que realizar una acometida eléctrica para una oficina, pero en unas condiciones especiales, espero que me puedan ayudar. Paso a explicar la situación, sepan disculpar mi ignorancia en algunos aspectos.
Tengo una oficina modular (casera de obra) instalada dentro del Aeropuerto civil de Torrejón de Ardoz, la zona es civil pero estamos dentro de una Base Militar. Dentro de esta oficina hay instalados 2 A/A nuevos Inverter, 2 ordenadores, 2 impresoras, una pequeña nevera, una cafetera, 10 tomas de enchufes, y 4 luminarias de tubos fluorescentes. Creo que esto no supera un consumo de contraro mas allá de 5Kw. A esta oficina tengo que realizarle una acometida desde un centro de transformación de media a baja tensión que hay general para todas las empresas que trabajamos allí. Este transformador esta a 140m de distancia de mi caseta, o sea que esta acometida tiene una distancia muy elevada. Cuando llegue la acometida a mi caseta debo instalar un ICP y un contador de energía. Hasta auqui nada del otro mundo.
Junto a mi oficina hay otra que está en la misma condición que yo, que necesita llegar al mismo cuadro de transformación. Como esta situación es normal allí, he visitado y curioseado como lo ha resuelto otras empresas. Y lo han hecho a través de una acometida trifásica. Luego de esta introducción viene la ondanada de preguntas!! Jeje
Si yo paso una línea trifásica contratando un ICP de 10A 3x230/400v 6,928Kw según el BOE:
¿Si coloco un línea de 4X16mm2 para la acometida de 140m es suficiente? Según los cálculos utilizando esta sección esto es lo que me da:
Caída de Tensión: 2,4 V
Tensión en la Carga: 397,6 V
Caída de Tensión %: 0,6 %
Densidad de Corriente: 0,6 A/mm2
Potencia en el Origen: 6574 W
Pérdida de Potencia: 44,6 W
Potencia en la Carga: 6529,4 W
Rendimiento %: 99,3%
Si quieren ver la calculadora esta es la pagina
http://www.tuveras.com/lineas/programal ... ograma.htm
¿Puedo con esta acometida, separarla en 2 y colocar 2 contadores de energía para mí y el vecino?
¿Si es así debo subir el valor de Potencia a contratar o la sección del cable? Ya que la oficina del vecino prácticamente tiene instalado lo mismo que nosotros.
Espero puedan guiarme un poco
Gracias.
Es la primera vez que escribo en este foro, les cuento que son Técnico Aeronáutico especializado en Aviónica, y tengo una buena base de electricidad, pero no me dedico a esto. Tengo que realizar una acometida eléctrica para una oficina, pero en unas condiciones especiales, espero que me puedan ayudar. Paso a explicar la situación, sepan disculpar mi ignorancia en algunos aspectos.
Tengo una oficina modular (casera de obra) instalada dentro del Aeropuerto civil de Torrejón de Ardoz, la zona es civil pero estamos dentro de una Base Militar. Dentro de esta oficina hay instalados 2 A/A nuevos Inverter, 2 ordenadores, 2 impresoras, una pequeña nevera, una cafetera, 10 tomas de enchufes, y 4 luminarias de tubos fluorescentes. Creo que esto no supera un consumo de contraro mas allá de 5Kw. A esta oficina tengo que realizarle una acometida desde un centro de transformación de media a baja tensión que hay general para todas las empresas que trabajamos allí. Este transformador esta a 140m de distancia de mi caseta, o sea que esta acometida tiene una distancia muy elevada. Cuando llegue la acometida a mi caseta debo instalar un ICP y un contador de energía. Hasta auqui nada del otro mundo.
Junto a mi oficina hay otra que está en la misma condición que yo, que necesita llegar al mismo cuadro de transformación. Como esta situación es normal allí, he visitado y curioseado como lo ha resuelto otras empresas. Y lo han hecho a través de una acometida trifásica. Luego de esta introducción viene la ondanada de preguntas!! Jeje
Si yo paso una línea trifásica contratando un ICP de 10A 3x230/400v 6,928Kw según el BOE:
¿Si coloco un línea de 4X16mm2 para la acometida de 140m es suficiente? Según los cálculos utilizando esta sección esto es lo que me da:
Caída de Tensión: 2,4 V
Tensión en la Carga: 397,6 V
Caída de Tensión %: 0,6 %
Densidad de Corriente: 0,6 A/mm2
Potencia en el Origen: 6574 W
Pérdida de Potencia: 44,6 W
Potencia en la Carga: 6529,4 W
Rendimiento %: 99,3%
Si quieren ver la calculadora esta es la pagina
http://www.tuveras.com/lineas/programal ... ograma.htm
¿Puedo con esta acometida, separarla en 2 y colocar 2 contadores de energía para mí y el vecino?
¿Si es así debo subir el valor de Potencia a contratar o la sección del cable? Ya que la oficina del vecino prácticamente tiene instalado lo mismo que nosotros.
Espero puedan guiarme un poco
Gracias.