Hola,¿alguién me podría explicar en que se diferencian un fusible y un magnetotérmico?
creo que el fusible protege contra cortocircuitos mientras que la protección térmica del magnetotermico protege,además de contra cortocirucitos,contra sobrecargas de tensión en el circuito..¿es correcto?de ser así¿cúal es la función de la protección magnética?

gracias
Avatar de Usuario
por
#240685
El fusible, es ni mas ni menos, que un cable mas fino (menos sección) que el resto del circuito.. de forma que ante una sobre-corriente, se funda antes que el cable. Es un punto débil.

Protege, por lo tanto contra CC y contra sobre intensidades, pero esto ultimo es mas complejo de calibrar bien.


El MT , es un elemento, un mecanismo con dos acciones.

La magnética protege contra sobre corrientes muy elevadas. Lo típico un CC

La parte térmica, protege contra sobre corrientes leves, es lenta.. se basa en la dilatación de una lamina bimetálica (se curva). Típico uso, protección de motores.

La parte térmica, NO tiene acción en caso de CC, o existe otro elemento adicional, como el magnético.. o lo volatilizas todo...

Ninguno de ellos, ni fusible, ni MT protegen contra sobre-tensiones.
por
#240694
gracias cueli, ¿una sobre corriente leve a que puede ser debida?¿a una obstrucción en el giro de un motor por ejemplo?
y..¿que es lo que protege contra sobretesiones?¿un antitormentas?
Avatar de Usuario
por
#240702
gafis escribió:gracias cueli, ¿una sobre corriente leve a que puede ser debida?¿a una obstrucción en el giro de un motor por ejemplo?
Eso es lo típico, en efecto.
..o que sobrecargues mucho un enchufe.. por ejemplo mas sencillo. Si es 16A, y lo cargas con 17.. NO es suficiente sobre carga para que actue como si fuese un CC.. así, que actuará la protección térmica... pero tardará un tiempo... unos minutos.

gafis escribió:y..¿que es lo que protege contra sobretesiones?¿un antitormentas?
Hay varios tipos. Los mas clásicos son los descargaderos, VDR.. són resistencias que disminuyen su valor con la tensión, de forma que si esta se eleva, disminuye y une la fase / polo a tierra.
Generalmente son destructivos. Una descarga, y has de cambiarlo...

Desde hace unos años, han surgido ene l mercado una serie de elementos de protección electrónicos, que se basan en el análisis de la onda , y actuación en consecuencia..

Hay algo por ahí, que mide la onda cada 2ms, y si detecta que hay un aumento del valor leido , sobre lo que corresponde a ese periodo del ciclo, envia una orden de corte a una protección tipo MT, generalemnet motorizada... que interumpe en otrso 2ms.

Consecuencia... la onda de descarga, NUNCA llega a valores por encima de los nominales, por que la corta antes. de estos hay varios modelos por ahí...

Estos són ideales por ejemplo para prevenir defectos de neutro.
Palabras clave
Temas similares

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 2 invitados

Permisos de mensaje

No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro