Bueno, yo pienso que no tiene nada que ver tu instalacion de tierra de protección, con la instalacion de servicio del centro de transformación.
Lo que realmente seria peligroso, son las transferencias de tensiones desde las instalaciones de tierras de proteccion o de servicio del CT a tu instalacion de tierra de protección.
Yo dudo que cuando mides bucle, estes midiendo realmente las 2 tomas de tierra.... y te explico porque...
Primero, sabes que en cada CGP 10 hoy por hoy se pone el neutro a tierra... pon que no hayan CGP 10, todas son 7 y 1... bien, antiguamente se hacia lo que se llamaba "bajada de neutro con pica" cada ciertos metros (300m), instalados en el apoyo.
Bien, si hubiera algun refuerzo de neutro, este iria sumando inversamente resistencias al neutro como bien sabes.
Imagina que tu casa está encima de una maceta "A" sobre la repisa de una ventana, y que el centro de transformacion esta en una maceta "B" al lado de la "A"... tanto la casa como el CT con sus respectivas tierras reglamentarias.... si yo mido bucle entre mi neutro y tierra seguramente me daria un valor infinito.
En cuanto a problemas de sobretensiones, transitorios, etc... tengo por ahi una guia, en cuanto la encuentre te la paso, dame unas horas.
Lo que realmente seria peligroso, son las transferencias de tensiones desde las instalaciones de tierras de proteccion o de servicio del CT a tu instalacion de tierra de protección.
Yo dudo que cuando mides bucle, estes midiendo realmente las 2 tomas de tierra.... y te explico porque...
Primero, sabes que en cada CGP 10 hoy por hoy se pone el neutro a tierra... pon que no hayan CGP 10, todas son 7 y 1... bien, antiguamente se hacia lo que se llamaba "bajada de neutro con pica" cada ciertos metros (300m), instalados en el apoyo.
Bien, si hubiera algun refuerzo de neutro, este iria sumando inversamente resistencias al neutro como bien sabes.
Imagina que tu casa está encima de una maceta "A" sobre la repisa de una ventana, y que el centro de transformacion esta en una maceta "B" al lado de la "A"... tanto la casa como el CT con sus respectivas tierras reglamentarias.... si yo mido bucle entre mi neutro y tierra seguramente me daria un valor infinito.
En cuanto a problemas de sobretensiones, transitorios, etc... tengo por ahi una guia, en cuanto la encuentre te la paso, dame unas horas.