- 03 Jul 2013, 12:28
#325030
Si estas con Iberdrola, eso que te dicen es cierto y viene recogido en la MT 2.00.03, punto 9.2.2.a, te cito:
a) RELES DE SOBREINTENSIDAD PARA INTERRUPTORES AUTOMATICOS (Alimentación auxiliar y autoalimentados).
El objetivo será proteger la instalación, manteniendo la selectividad con las protecciones aguas arriba y aguas abajo.
Relé de fase (50-51):
1. El arranque se ajustará en un 40% por encima de la potencia instalada.
2. La curva utilizada será siempre la INVERSA según UNE EN 60.255-3, con un índice de tiempo o factor K = 0.1.
3. El instantáneo deberá ajustarse por encima del valor de la corriente de inserción de los trafos de la instalación, y para mantener la selectividad de las protecciones (automático BT) instaladas aguas abajo, por encima de la intensidad debida a un c.c. en el lado de baja; así mismo el ajuste deberá estar por debajo de la Icc del punto de conexión a la red. Como criterio simplificado se ajustará a 22 veces la intensidad nominal del centro de transformación para potencias iguales o inferiores a 1000 kVA, y a 18 veces para el resto.
Espero haberte ayudado. Un saludo