D4V1D escribió:Hola, la diferencia entre un disyuntor o guardamotor y un magnetotérmico normal es que el guardamotor está pensado para proteger motores y se le puede regular la corriente de disparo, mientras que los magnetotérmicos se usan para proteger las líneas eléctricas y normalmente tienen una intensidad fija.
Saludos
No es correcto asociar el termino disyuntor a guardamotor
Elc23 escribió:¿Qué diferencia hay entre disyuntor y interruptor magnetotérmico?
Disyuntor no es mas que otra forma de denominar a un
interruptor (capacidad de corte en carga) +
Automatico (capacidad de detección y orden de corte).. lo que pasa que traducido al castellano.. ; o adoptado en nuetra descripción del equipo. ; El termino original proviene del francés, disjoncter (desconectador)
Magneto-Térmico, es una forma de denominar a un
tipo de Interruptores automáticos, definiendolos por su capacidad de protección .. (magnetica + Térmica) ; es una forma coloquial usada en la calle, y sobre todo entre instaladores, para denominar a los interruptores automáticos mas usados habitual en instlaciones de Baja tensión
Guarda-motor, es un termino aplicado a un tipo de Interruptores Automáticos destinados a la protección especifica de cargas tipo Motores. Tienen el matiz de ser
regulables en la protección térmica, permitiendo adaptarse al motor concreto.. , y suelen tener cuvas de disparo magnetico tipo M ; inlcluso en algunos caso NO llevan protección magnetica.. dejando esa función al Automático de la linea (el exigido por el REBT), y aportando solo el guardamotor mas precisión en la térmica, para el motor. También es un termino coloquial, nombrando el equipo, en base a su suso principal, peor no deja de ser un interruptor Automático.
Saludos