steinmetz escribió:teleñeco escribió:Buenas.
Un IGA es un interruptor. Eso no consume.
Lo que sí consume son los amplificadores, y tal vez alguna cosa más, pero eso te lo dejo como ejercicio ;)
saludetes
Pues sí consume (todo lo que calienta al paso de la corriente consume). En el caso de una automático de 40 A la potencia consumida, por polo, es de 5,47 W.
Los fusibles también consumen: en algunos tipos viene grabado en ellos su consumo...
Salu2
Lo he mirado por curiosidad: segun mi catalogo ABB S800, un interruptor de 40 A tiene unas perdidas por disipación de 3,8 W ( por polo) Consistente con el dato que da de 2,3 mohm de resistencia interna por polo.
Pero ojo, que esas perdidas estan calculadas cuando esta pasando por él los 40 A, a 20 A las perdidas serán la cuarta parte (R*I^2...)
Si el receptor esta consumiendo 40A en trifasica, un interruptor 3P disipará 3,8 x 3 =11,1 W; pero eso cuando el receptor está consumiendo 400V*40A*raiz(3) : 27 kW. Es decir , que la perdida en el interruptor es del 0,04%. Si éste interruptor esta sobredimensionado y la carga real son 20A (como suele ocurrir) las perdidas en el interruptor son de 2,76W, que es 0,02% de los 13 kW del receptor.
Este valor es totalmente despreciable frente al consumo del receptor, y también frente a la perdida en el propio cable, que suele ser del 1% (dependiendo de la caida de tension y del calibre). El cable va a disipar 100 veces mas que el interruptor. La perdidas en el cable casi nunca se meten en la prevision de potencias, con lo que menos logica tendria meter las de los interruptores...
En resumen,
-Confundes consumo con perdidas
-Es imposible que un interruptor consuma"mas que lo que consuma cualquier otro elemento de la instalación" . Para que un interruptor disipe 1 W, en algun sitio de la instalacion tiene que haber algo que consuma 10.000 W
Y volviendo al tema del hilo
como han dicho otros 3 foreros, los interruptores no son "elementos susceptibles de consumir energia". En el ejercicio te pediran que mires lo que consumen los elementos que hay en la ICT.