Buenas a todos,
Me gustaría saber si para un centro de transformación de abonado podría usar la siguiente configuración de celdas: Remonte+Medida+Protección.
La idea de usar una celda de remonte en lugar de un celda de línea es para evitar que un operario pudiera poner a tierra la línea por equivocación, pese a que esto plantee el inconveniente de tener que pedir permiso a la compañía para la apertura de línea cuando deban de realizarse labores de mantenimiento y tal en CT.
Las características del CT son las siguientes:
CT en punta, de abonado, prefabricado y con acometida aero-subterránea.
Como comento en el título es bajo normativa Iberdrola. Si fuera Endesa me consta que lo admiten este tipo de configuraciones.
Gracias de antemano.